Kika på bilden, bry dig inte så mycket om texten:
http://www.axplock.com/el-lara/kretsschema.htmlS1= stopp
S2= start
K10= hjälpkontakt som drar kontaktorn ( till spolen )
Q1= spolen
K1= motorskyddet
Q10= är lokal skyddsbrytare vid motorn.
Detta är en standard industri motor
koppling, så här brukar man koppla drifter.
- ger nollspännings utlösning vid strömavbrott, dvs driften måste återstartas.
"Resetknappen" påverkar kontaktorn direkt och eftersom den fortsätter att gå så fungerar självhållningen, dvs problemet ligger i S2 ( start ).
- prova att trycka in start flärpen med en mejsel och se om den startar, vanligast är att knappen- flärpen är slitet och inte når fram.
- TÄNK PÅ ATT DU KAN FÅ EN j*vla KYSS AV PRYLEN! ARBETA MED EN HAND I FICKAN SÅ BLIR DET LITE SÄKRARE.