Maskinistens Twitter-flöde  Stöd Maskinisten via Patreon  Maskinistens nätverk - information på svenska  Maskinistens nätverk - information på finska  Maskinistens nätverk - information på norska  Maskinistens nätverk - information på danska  Maskinistens nätverk - information på isländska
Forumindex

ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterEfterlysningar

Åkerman-register
Visa forum för mobila enheter

ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] El/elektronik

Koppla in motorskydd, mysterium med gammal ASEA brytare

23 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera el/elektronik i allmänhet här

Otto (trådstartaren)

#16 » 21:43:26, 07-04-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

Tog fler och bättre bilder men glömde kameran... så en liten fördröjning.

Lite märkligt kanske med parallellkopplade motorer, men det ser fabriksgjort ut.

Glimlampan är märkt 220V ~GR25N/2 A8L

Spolen märkt 220V. Bild kommer senare.
Otto
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 21:31:17, 20-11-2006
Suomi Finland (svenska)
Maskintyp: Hjullastare
Maskin: Tamrock Toro 200D
Tamrock Minimatic 102F



Otto (trådstartaren)

#17 » 07:20:49, 10-04-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

Jaha här har vi fler bilder.

Härunder gömmer sig brytaren
Bild

Installation som inte fungerar. Inkommande faser till 1-3-5, ink. jord till jordskruv och utg. jord, ink. nolla till lampa. Utgående kabel borta, men kopplas faser till 2-4-6, jord till jordskruv och nollan bortklippt eftersom motorer saknar nolledare.
Bild

Spole märkt 220V (liksom lampan)
Bild

Penselrenoverad fläkt
Bild

Bild

Väntar på sin nya tub. Gammal tub tillfälligt monterad på mindre fläkt.
Bild
Otto
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 21:31:17, 20-11-2006
Suomi Finland (svenska)
Maskintyp: Hjullastare
Maskin: Tamrock Toro 200D
Tamrock Minimatic 102F

bonnen513

#18 » 07:35:56, 10-04-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

Jag tycker fortfarande att det är väldigt konstigt att på den gamla instalationen hävdar du att inkommande är kopplat på 1,3 o 5 och utan nolla samt utgående på 2,4 o 6 med nolla. på den nya så har du gjort tvärt om med nollan och antingen så har du fel om vilket som var inkommand o utgående i gamla inst eller också fyller nollan nån funktion på utgående
Användarvisningsbild
bonnen513
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 17:36:25, 21-03-2013
Ort: Tämta
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
valmet 805 såld till skojarna i fritsla
valmet 903 renoveringsobjekt på is
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2

Otto (trådstartaren)

#19 » 07:59:16, 10-04-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

Precis. Jag tog för givet att inkommande ska till 1-3-5. Jag kan mycket väl ha fel om in- och utgående i gamla installationen. Det är därför jag undrar om man kan vända en sån här brytare uppoch ner, alltså koppla inkommande till 2-4-6? Och är det möjligt att nollan har någon funktion på utgående?
Otto
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 21:31:17, 20-11-2006
Suomi Finland (svenska)
Maskintyp: Hjullastare
Maskin: Tamrock Toro 200D
Tamrock Minimatic 102F

bonnen513

#20 » 15:50:22, 10-04-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

båda alternativen är möjliga.
just om inkommande är kopplat till endera sidan spelar nog ingen roll men det gäller ju att sätta småkablarna rätt.

och om nollan är på utgående så sitter det antagligen nån typ av värmesäkring där som skulle kunna bryta styrströmmen men då skulle den inte fortsätta gå när du slutar trycka på kontaktorn (det är ej en resetknapp)
Användarvisningsbild
bonnen513
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 17:36:25, 21-03-2013
Ort: Tämta
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
valmet 805 såld till skojarna i fritsla
valmet 903 renoveringsobjekt på is
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2

ac tc

#21 » 10:19:40, 11-04-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

Kika på bilden, bry dig inte så mycket om texten: http://www.axplock.com/el-lara/kretsschema.html

S1= stopp
S2= start
K10= hjälpkontakt som drar kontaktorn ( till spolen )
Q1= spolen
K1= motorskyddet
Q10= är lokal skyddsbrytare vid motorn.

Detta är en standard industri motor koppling, så här brukar man koppla drifter.
- ger nollspännings utlösning vid strömavbrott, dvs driften måste återstartas.
"Resetknappen" påverkar kontaktorn direkt och eftersom den fortsätter att gå så fungerar självhållningen, dvs problemet ligger i S2 ( start ).
- prova att trycka in start flärpen med en mejsel och se om den startar, vanligast är att knappen- flärpen är slitet och inte når fram.
- TÄNK PÅ ATT DU KAN FÅ EN j*vla KYSS AV PRYLEN! ARBETA MED EN HAND I FICKAN SÅ BLIR DET LITE SÄKRARE.

1 person gillar det här inlägget.
ac tc
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:52:58, 19-02-2014
Ort: Iggesund
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: ford 4000

joakim72

#22 » 11:27:37, 11-04-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

Klara bilder på alla sidor så man ser alla anslutningsplintar och märkningar.
joakim72
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 14:14:17, 15-03-2011
Suomi Finland (svenska)
Maskintyp: Ej angivet
Maskin: CNC

Otto (trådstartaren)

#23 » 09:01:34, 12-04-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

Ok nu fungerar det som tänkt. Flyttade bygling 2-12 till inkommande så att det blev från 1-12. Vände brytaren rätt väg så att inkommande går till 1-3-5.

Den var vänd upp och ned någon gång i forntiden och byglingen till start var då flyttat till "fel" sida. Nu är den rätt väg vilket är bra för mitt ordningssinne.

Nu får elektrikern komma tillbaka och koppla in den igen så att allt blir rätt. Tack för hjälpen, det är ett lågbudgetprojekt så det finns inte möjlighet just nu att byta ut fläkten eller koppla om så varje motor får en egen brytare. Nytt ventilationssystem med ny styrning finns i investeringsplanen men nu gäller det att hålla liv i det gamla och fixa akuta saker.

Testar om det funkar med brytaren fel väg, före flytt av bygling 2-12. Fläkten går och glimlampan glimmar mysigt:
Bild

Tack för hjälpen alla!

"Leif Andersson förlåt oss och kom tillbaka!"

1 person gillar det här inlägget.
Otto
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 21:31:17, 20-11-2006
Suomi Finland (svenska)
Maskintyp: Hjullastare
Maskin: Tamrock Toro 200D
Tamrock Minimatic 102F


Återgå till [Allmänt] El/elektronik

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 5 gäster



Älmeboda Maskinservice

OilQuick

TK Traktordelar

Klaravik

Crazyride

Bra Verktyg

Motrab

Engcon

Scandcut

Astrak

Olsson Parts

Nya och begagnade
truckar på vstruck.se