Använd hellre ett relä med två växlande kontakter typ
https://m.elfa.se/sv/industrirelae-230- ... &simi=97.0En fas till spole och via ena kontaktor så att den går vidare när reläet är draget och bryts annars. Och en annan fas till den andra kontaktorn kopplad tvärtom så det bryter när reläet drar. Finns det
ström i den fas som är kopplad till spolen går den vidare, annars faller reläet och kopplar in nästa fas.
Det här hanterar två faser men risken för att två av tre faser ska vara borta är nog inte så stor att den behöver hanteras. Dessutom löser detta med att använda ett relä ett allvarligt problem som finns med att använda separata reläer. Om ett av de där två reläerna bränner fast eller krånglar på nåt sätt kan resultatet bli att två faser blir kortslutna mot varann. Resultatet av det kan bli mycket värre än problemet som skulle lösas.