Nu har jag lite väl många småfel på diverse saker så jag tänkte försöka beställa lite el- och elektroniksaker. Tänkte pröva Towils hovleverantör, TME i Polen. Men eftersom jag inte är helt hemma på ämnena så tänkte jag kolla här så jag har tänkt rätt.
Kontaktor / Motorskydd
Hetvattentvätten strular, en KEW 38A2VA. Den används inte speciellt mycket men är rackarns bra att ha.
Det blev kortslutning mellan två faser i kontaktorn. Skaffade en ny och tänkte återanvända motorskyddet, men det visade sig att den nya kontaktorn hade skruvplinten lägre så jag kan inte montera det på DIN-skenan och samtidigt få plats med motorskyddet.
Motorn ska enligt märkskylten dra 11,8 A. Det gamla motorskyddet var inställbart från 12 till 17 A och var inställt på ca 13 A.
Gamla kontaktorn var Sprecher+Schun CA3-16-10, motorskydd Sprecher+Schun CT 3-17.
Nya kontaktorn är en Schneider Electric LC1D12. Då borde ett motorskydd som heter Schneider Electric LRD21 vara korrekt?
Vågar jag köra med den nya kontaktorn (och nyköpt matchande motorskydd) trots att den har max arbetsström 12 A, eller ska jag försöka hitta en kontaktor som det gamla motorskyddet passar på?
Transformator
Transformatorn i tvätten som försörjer styrelektroniken, en kontaktor, ett relä samt en liten pump som docerar avkalkningsvätska in i tvätten har också gått itu. Denna är märkt med 400 V primärspänning och 24 V sekundärspänning. Tyvärr ingen effektmärkning.
Den gamla är ca 6 * 5 * 5 cm stor. Den jag hittade som var i ungefär samma storlek var på 30 VA Kan detta vara rimligt?
Jag får plats med en som är 8 * 8 * 9 cm utan större problem. Ska jag köpta en på 60 VA för att vara på den säkra sidan? Det skiljer bara 32 kr i pris.