Riktigt så enkelt som 230 V ± 10 % är det dock inte.
Åtminstone i Sverige är det svårt att hitta någon riktigt entydig bestämmelse om hur mycket nätspänningen får variera i leveranspunkten (alltså gränsen mellan elnätägarens och kundens anläggningar) idag.
När jag gick i gymnasiet i slutet av 80-talet så ansågs det att nätspänningen i Sverige skulle vara 220 V ± 10 %. Övergången till 230 V var beslutad men ännu inte genomförd, i samband med det sades det att toleransen skulle ändras till 230 V +6 %, -10 %. På så sätt skulle övre gränsvärdet bli oförändrat sedan tidigare och bara undre gränsvärdet flyttas upp. Ute i elnäten räknade man med att det inte skulle behöva bli några större ändringar - förstärka en del klena lågspänningnät med stort spänningsfall, och ställa om omsättningskopplarna på en och annan transformator. Det sades då att toleransområdet senare skulle skärpas till 230 V ± 6 % , men det blev visst aldrig av - kanske pga EU-inträdet.
Ser man på standarder för CE-märkning av produkter, så har jag för mig att en del av dem kräver att utrustningen ska fungera bra vid nominell
spänning ± 10 % , någon standard anger att produkter kan klassas som lämpliga för glesbygdsnät med stort spänningsfall och de ska klara +10, -25 % utan vidare. Andra standarder - bl a den som gäller för värmepumpar - säger ingenting alls om att produkten ska provas med avvikande spänning, om den bara fungerar vid exakt nominell och perfekt sinusformad spänning så räcker det för att den ska bli godkänd.
För ett antal år sedan då vi höll på med styrutrustningar för snökanoner på jobbet, så krävdes att de skulle fungera ner till halva nätspänningen.
En annan sak som ofta ställer till med diskussioner när det gäller avvikande nätspänning är under hur lång tid man mäter. Får t ex ögonblicksvärdet av spänningen aldrig gå utanför 230 V ± 10 %, eller gäller det medelvärdet under t ex en minut, en timme eller ett dygn?
Formellt petiga italienare lär ha vissa bekymmer eftersom Italien å ena sidan följer EU-standarden med 230 V nätspänning, men å andra sidan råkar de ha inskrivet i grundlagen, som är svår att ändra, att nätspänningen skall vara 220 V.