JPEG skrev:Det står Delta ovan 110V.
Men de uppgifterna gäller ju för rotorn, som överhuvudtaget inte ska kopplas ihop med elnätet om man tänker använda motorn på "normalt" sätt.
Man kan ju annars göra mycket intressanta kopplingar med flera trefasmotorer varav minst en släpringad.
Om man låser fast axeln på en släpringad motor så går den att använda som transformator. Genom att vrida axeln kan man ändra fasläget mellan stator- och rotorspänning, om man bryter upp rotorns D-koppling och ansluter var och en av dess faser i serie med en av elnätets faser så har man en
steglös spänningsregulator.
Det går också att göra en mekanisk "frekvensomformare" om man kopplar ihop två trefasmotorer mekaniskt, eventuellt med en reglerbar utväxling emellan, matar statorn på bägge från elnätet och tar ut en variabel frekvens från rotorn på den ena. Kallas "Krämerkaskad", användes en gång i tiden av Asea för varvtalsreglering av valsverk, gruvhissar mm.