OK min som djävlas med mig är en Hitachi på ca 2000 typ 25 år gammal.
Inga fel på den men Automatsäkringar gör sig icke besväret att orka med den
Göran Ekman skrev:Galne skrev:texas5020 skrev:Vad jag förstod så var det 3 fas uttag kombinerat med ett 1 fas uttag Leif skrev om, är dom inte enligt reglerna ?
Jo, men man bör ha en säkring där alla faser bryts samtidigt om man har de uttagen bara. Så man inte eldar upp någon trefas motor när en fas saknas.
Glad maskinist!
Får man inte ha trefasuttag när man har porslins säkringar?
Göran i Björnarbo
RuneStone skrev:Reglerna idag säger att kombinerade 3-fas/1-fas ALLTID skall föregås av allpolig brytning.. Det är med andra ord inte godkänt med gängsäkringar
Sent from my STF-L09 using Tapatalk
Nu pratar jag om säkringar. Allpolig brytning i bemärkelsen att du ska utför arbete på anläggningen har du genom att dra ur stickproppenQV_ skrev:RuneStone skrev:Reglerna idag säger att kombinerade 3-fas/1-fas ALLTID skall föregås av allpolig brytning.. Det är med andra ord inte godkänt med gängsäkringar
Sent from my STF-L09 using Tapatalk
Men en säkring är ingen brytare.....
eller för att förtydliga.
allpolig brytning kan man väll få med en arbetsbrytare.
Att använda automatsäkring som "arbetsbrytare" ?? man kan väl förvisso köpa låsanordning till automatsäkring men en "riktig" arbetsbrytare har ju uttag för låsning i brytet läge så ingen slår på den.
Nu har jag inte diskuterat detta med folket som sitter i kommittéerna men det jag har läst är att alla faserna skall vara brytna när man jobbar i uttaget och inte bara en fas. Att använda en trefassäkring som arbetsbrytare känns som den värsta snålmetoden. För det behöver ju inte vara "trasigt" bara för att man skall jobba med det.
Så är det. Jag har också ifrågasatt det, men reglerna är vad dom ärGöran Ekman skrev:Sitter väl nästan alltid smält säkringar som huvudsäkringar.
Göran i Björnarbo
Återgå till [Allmänt] El/elektronik