texas5020 skrev:Har ovanstående vinkelslip på 1600W och säkringen går direkt när jag ska starta den. Vilken ampere behövs i uttagen för att klara belastningen eller är det nåt fel på den ?
10A räcker. (böjer mig dock för LA's kommentar ovan - du kanske inte har mjukstart på vinkelslipen?... o då blir det som LA skriver #6 ovan)
10A trög är bättre.
OM den löser ut ovan eller ännu värre, 16A / 16A trög - då är det kortslutning inne i vinkelslipen.
Är det kabelbrott så har det redan "svetsat" ihop koppar och plast/gummi; men (!) OM du råkat få ett kabelbrott där fas-nolla-jord är i
kontakt med varandra i kabeln...då brinner säkringen redan när du ansluter sladden till kontakten!
Du skriver dock:
"...säkringen går direkt när jag ska starta den."
Detta betyder att felet är antingen för låg
säkring, gammalt 6A system med keramiksäkringar (?); eller så har du kortslutning inne i vinkelslipen (då -bör- det brinna till i den och lukta bränt/kortis iof).
Min röst i frågan blir:
- kolla säkringen för kretsen du använder; sitter säkert en 6A där.