torbjorn_forsman skrev:Vanliga "schuko" enfasuttag får ha 16 A märkström nuförtiden. Så om uttaget är märkt med 16 A och kabelarean i den fasta installationen är minst 2,5 mm2, så får det säkras av med 16 A.
Sen är det en annan sak att de i praktiken sällan tål ens 10 A i längden utan att få problem med varmgång. Jag har gått över till att använda blå trepoliga CEE-uttag för lite större strömmar på enfasgrupper (enfassvetsar, elbilsladdning mm)
Galne skrev:texas5020 skrev:Vad jag förstod så var det 3 fas uttag kombinerat med ett 1 fas uttag Leif skrev om, är dom inte enligt reglerna ?
Jo, men man bör ha en säkring där alla faser bryts samtidigt om man har de uttagen bara. Så man inte eldar upp någon trefas motor när en fas saknas.
Glad maskinist!
Galne skrev:texas5020 skrev:Vad jag förstod så var det 3 fas uttag kombinerat med ett 1 fas uttag Leif skrev om, är dom inte enligt reglerna ?
Jo, men man bör ha en säkring där alla faser bryts samtidigt om man har de uttagen bara. Så man inte eldar upp någon trefas motor när en fas saknas.
Glad maskinist!
texas5020 skrev:Den rycker till och skivan snurrar 1 varv, sen går säkringen. Ska prova den i gamla verkstan med porslinssäkringar få se om det blir nån skillnad.