3-fas asynkronmotor 380 volt som generator emot nätet?

18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera el/elektronik i allmänhet här

Umeland (trådstartaren)

#1 » 19:21:45, 25-03-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Går det använda en 380 volts motor som generator emot nätet? :???:
Är det någon nackdel jämfört med en 400 volts motor?
Umeland
Fler än 10 inlägg
 
Blev medlem: 22:19:44, 16-06-2012
Ort: Uppsala
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: Ford
Zetor



bonnen513

#2 » 20:31:57, 25-03-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Låter som du borde göra en projekttråd om nåt

1 person gillar det här inlägget.
Användarvisningsbild
bonnen513
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 17:36:25, 21-03-2013
Ort: Tämta
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
valmet 805 såld till skojarna i fritsla
valmet 903 renoveringsobjekt på is
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2

tracker

#3 » 21:59:21, 25-03-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

borde inte vara större skillnad (liten effektskillnad), när du kommer över 50Hz eller poltalets märkvarv så börjar det att återmata till nätet.
vid större effekter så bör du mjukinkoppla motorn på nätet.
KIMPKML= Kom Inte Med Problem, Kom Med Lösningar

1 person gillar det här inlägget.
tracker
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 14:41:21, 09-03-2008
Ort: Örebro
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15

torbjorn_forsman

#4 » 23:46:05, 25-03-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Om en trefasmotor är märkt 380 eller 400 V är bara en formalitet.

Ska man använda den som generator är det dock en fördel om den har bra effektfaktor, så man inte får så mycket reaktiva strömmar som ställer till bekymmer. Fyrpoliga asynkronmaskiner (alltså märkta ca 1400 r/min för 50 Hz) brukar vara bäst ur den synpunkten. Om man är ute efter god verkningsgrad kan det vara lämpligt att ta en egentligen onödigt stor motor och inte belasta den till mer än halva märkeffekten.

2 personer gillar det här inlägget.
torbjorn_forsman
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:35:35, 02-11-2016
Ort: Västernorrland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514

Umeland (trådstartaren)

#5 » 10:23:13, 26-03-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Behöver generatorn vara Y kopplad?
Umeland
Fler än 10 inlägg
 
Blev medlem: 22:19:44, 16-06-2012
Ort: Uppsala
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: Ford
Zetor

torbjorn_forsman

#6 » 11:09:48, 26-03-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Nej.

Om du har den ansluten till ett elnät med nolla (alltså ett vanligt svenskt 400/230 V TN-nät), så kan den hjälpa till att utjämna osymmetrier i nätet och hålla fasspänningarna någotsånär lika, om generatorn är Y-kopplad och du kopplar ihop generatorns och elnätets nolla. Å andra sidan så sker det på bekostnad av verkningsgraden, det kan bli diverse cirkulerande övertonsströmmar och annat som man aldrig får betalt för och som bara bidrar till att värma upp maskinen.

Om generatorn är D-kopplad så bidrar den på motsvarande sätt till att jämna ut eventuella skillnader mellan huvudspänningarna. Dock blir den kopplingen mindre känslig för övertoner.

Med Y-kopplad generator och oansluten nolla finns möjlighet att ordna ett effektivt skydd mot lindningsfel i generatorn genom att koppla en reläspole mellan generatorns och elnätets nolla. Skulle det t ex bli en varvkortslutning eller jordfel på en fas i generatorn så kommer dess nollpunktsspänning säkert att sticka iväg så pass att det är lätt att få ett relä att slå till och vidta lämpliga åtgärder (t ex stoppa drivmotorn och lösa ut generatorbrytaren).
torbjorn_forsman
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:35:35, 02-11-2016
Ort: Västernorrland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514

Bygert

#7 » 11:24:05, 26-03-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Så är det ju det där med att elleverantören kan ha en hel del synpunkter på vad man kopplar som matar ström bakvägen.
Bygert
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 18:11:52, 15-03-2016
Ort: Forshaga
Sverige
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160

Umeland (trådstartaren)

#8 » 10:23:47, 28-03-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Är det D-koppling som är mest vanligt för nätanslutna mindre vatten och vindkraftverk?
Umeland
Fler än 10 inlägg
 
Blev medlem: 22:19:44, 16-06-2012
Ort: Uppsala
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: Ford
Zetor

torbjorn_forsman

#9 » 09:39:29, 29-03-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Det beror nog helt och hållet på vad generatortillverkaren tyckte var mest praktiskt, och om det är aktuellt att göra generatorn för olika nätspänningar. En del större asynkronmaskiner får ju märkspänning 400 V vid D-koppling och 690 V vid Y-koppling, de körs D-kopplade om de ska kopplas in på ett befintligt lågspänningsnät men Y-kopplade om de ansluts via egen transformator. Mindre maskiner för 230/400 V körs D-kopplade mot 208 eller 230 V-nät i t ex Norge, Spanien och USA, men Y-kopplade mot 400 V-näten i andra länder.

1 person gillar det här inlägget.
torbjorn_forsman
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:35:35, 02-11-2016
Ort: Västernorrland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514

Umeland (trådstartaren)

#10 » 10:03:10, 29-03-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Jag menar vad som är bäst att välja om man nu kan?
Umeland
Fler än 10 inlägg
 
Blev medlem: 22:19:44, 16-06-2012
Ort: Uppsala
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: Ford
Zetor

torbjorn_forsman

#11 » 10:21:05, 29-03-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Det beror på förutsättningarna hos elnätet hos dig. Om det är bra symmetri i elnätet och inga nämnvärda övertoner så spelar det ingen roll.
Har du däremot osymmetri- och övertonsproblem så bör du fundera på om du vill att generatorn ska hjälpa till att stötta upp nätet, men till priset av att den värms upp i onödan av "fulströmmarna", eller om du bara vill att den ska producera aktiv energi och så får nätproblemen vara som de är.
För att den ska hjälpa mot osymmetri i fasspänningar så bör den vara Y-kopplad, är det osymmetri i huvudspänningar så bör den vara D-kopplad. Och när det gäller övertoner så kan man rent allmänt säga att om det är enfasutrustning kopplad mellan fas och nolla som är skyldig till övertonerna, så bör man ha Y-kopplad generator, om det är trefasutrustning som orsakar övertonerna så har en D-kopplad större chans att hålla emot.

3 personer gillar det här inlägget.
torbjorn_forsman
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:35:35, 02-11-2016
Ort: Västernorrland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514

processengine

#12 » 13:54:42, 29-03-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

:buga: Vad ni kan! :buga:
Hur jävligt det än är kan man alltid trösta sig med att det blir ännu värre sen...

2 personer gillar det här inlägget.
processengine
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 19:02:18, 05-04-2011
Maskintyp: Baklastare
Maskin: Volvo BM 641
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
Massa annat som borde skötas bättre

Janson1

#13 » 14:14:34, 29-03-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Skall man även köra generatorn som "stand alone" dvs bara driva egna systemet, då skall den vara Y- kopplad där nollan även är jord på generatorn och sen ett rejält jordtag. Men till detta duger inte en trefas induktionsmotor, man inte måste men nästan ha en synkron spänningsstyrd trefasgenerator i alla lägen. Jag tror TS menar en trefas induktionsmotor (asynkron) och driva den sen lite fortare så den börjar putta ut ström istället för att dra... Har man inte för avsikt att använda egen ström när "strömmen har gått" så är väl en trefasmotor som generator ett väldigt bra, billigt och driftsäkert alternativ, bara en rörlig del och inga kol. Det här med Y eller D måste bestämmas innan köp, sen är det för sent...
Janson1
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 12:50:52, 21-03-2010
Ort: Mark Västra Götaland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Piper PA-24 Comanche från -64 (flyger nu)
Ferguson Grålle/VW diesel 1952/2002 (rullar nu)
10 Kw solcellsanläggning som surrar och går.
Försöka få till ett Ö-drift elsystem utifall att...

Towil

#14 » 14:35:46, 29-03-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Om man skall sälja elen så är det nätägaren som skall godkänna det man kopplar in. Så det kan ju vara ide att kolla vad de godkänner.

Kontakta ditt elnätsbolag och anmäl att du producerar förnybar el. De hjälper dig då med ett så kallat inmatningsabonnemang som bekräftar att du har en godkänd anläggning och uppfyller alla krav och regler.

http://www.umeaenergi.se/el/solceller/o ... produktion

1 person gillar det här inlägget.
Användarvisningsbild
Towil
Moderator
Moderator
 
Blev medlem: 20:00:40, 18-08-2007
Ort: Nybro
Sverige

Towil

#15 » 14:42:17, 29-03-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Anslutning till elnät
Anslutningen av din produktionsanläggning
till elnätet måste godkännas av ditt elnätsföretag.
I det enklaste fallet ansluter du som
egenproducent. Allt du då behöver göra är;
• att anmäla produktionsanläggningen till ditt elnätsföretag
• att försäkra dig om att installationsarbetet utförs av en behörig elinstallatör.
• att se till att produktionsutrustning är CE-märkt.
• att du söker bygglov om så skulle krävas.


http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sit ... utning.pdf
Är för dalarna men är nog inte så stor skillnad mellan länen.

• att se till att produktionsutrustning är CE-märkt.

Detta gör att inget hemmabygge godkänns.

1 person gillar det här inlägget.
Användarvisningsbild
Towil
Moderator
Moderator
 
Blev medlem: 20:00:40, 18-08-2007
Ort: Nybro
Sverige


Återgå till [Allmänt] El/elektronik