Michael Meier

#46 » 08:35:47, 26-04-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

exakt.

det är liksom inte riktigt relevant att satsa allt på en 30mA jfb och påstå att livet är säkert enbart för att man har en sådan i matningen.

då tror man till slut att jfb skyddar mot att stoppa fingrarna mellan två faser.
/Michael M
Michael Meier
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:47:57, 14-10-2006
Ort: Karlsäter
Sverige



Bygert

#47 » 13:00:02, 26-04-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Det KAN gå illa även med jordfelsbrytare. De flesta ligger under 30 ms för att bryta och den tiden ska det inte hända nåt allvarligt på. Jämför med elstängsel, det kan vara många tusen volt men pulsen är så kort att det är obehagligt men inte farligt, inte med enstaka iaf. Sen är det så att med en lite seg brytare, om man är bra jordad och om man har svagt hjärta, visst, det kan gå illa. Fast ska man ha sån otur är det nog troligare att man snavar i trappen och bryter nacken.

Det är också så att om man grabbar tag i en fas med ena handen och en annan fas eller nollan med andra handen så ligger man illa till även med jordfelsbrytare, den kan inte veta att det är en människa ansluten i stället för nåt som borde vara kopplat. Fast då är det antingen maximal otur eller självmord.

Jordfelsbrytare skyddar inte mot allt. Men de är så bra på att ta hand om de risker som är vanliga att det absolut inte finns nån anledning att prata illa om dem. Det är en billig livförsäkring.
Bygert
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 18:11:52, 15-03-2016
Ort: Forshaga
Sverige
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160

torbjorn_forsman

#48 » 14:02:40, 26-04-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Man brukar räkna med att en människokropps resistans t ex hand-hand eller hand-fot är omkring 500 ohm. Vid 500 ohms last får en stängselapparat lämna 5 kV (toppvärde), det innebär alltså en toppström på 10 A genom den som tar i stängslet och är väl jordad. Det finns också begränsningar i hur stor elmängd och energi varje puls från en stängselapparat får innehålla, och det spänningslösa intervallet mellan två pulser måste vara minst en sekund för att minska risken för hjärtflimmer.
Och för nätspänning på 230 V får vi alltså ett effektivvärde på 0,46 A och toppvärde 0,65 A. Med lite extra serieresistans så är det inte säkert att en 300 mA jordfelsbrytare någonsin löser ut för att man råkar ta i en spänningsförande del, det finns goda anledningar till att en jordfelsbrytare som ska kunna göra någon nytta som personskydd får ha max 30 mA utlösningsström.
torbjorn_forsman
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:35:35, 02-11-2016
Ort: Västernorrland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514