BM 4 ever skrev:Utlösningsvillkor?
Koll att kortslutningsströmmen är tillräcklig för att säkringarna säkert ska lösa ut och bryta bort kortslutningen inom rimlig tid, som kan vara olika i olika sammanhang (vanligtvis brukar man kräva att en stum kortslutning ska brytas bort inom nånstans mellan 0,02 och 5 sekunder).
Det finns en skröna om att chefen för ett kommunalt elverk i någon norrlandskommun på 70- eller 80-talet ska ha blivit dömd för allmänfarlig vårdslöshet eller något liknande, efter att ett
hus hade brunnit ner. Undersökningen visade på att en kortslutning eller ljusbågsfel hade uppstått någonstans före husets huvudsäkringar, men utlösningsvillkoret var inte uppfyllt för servisledningen, kortslutningsströmmen var för låg i förhållande till den var avsäkrad, så det dröjde flera minuter innan strömmen bröts och då hade elden redan hunnit ta sig omkring felstället.