Följ ledarna på kortet och kolla hur den är inkopplad. Jag skulle gissa att den sitter parallellt med en inkommande 230 V AC -matning, och om en varistor som sitter där har gått sönder så beror det som regel på att man har fått in för hög
spänning från elnätet av någon anledning. T ex råkat få in 400 V istället för 230 V som följd av en felkopplad trefasskarvsladd eller "nollsläpp" i en gruppcentral.
Varistorer som sitter på sådana ställen brukar ha 275 V märkspänning, kan heta saker som t ex SIOV-S10K275. 10 i denna beteckning är diametern i mm , det förekommer t ex 5, 7, 10, 14 och 20 mm.
Den gula komponenten till höger om varistorn är förmodligen en avstörningskondensator. Om den har skadats av
värme, så byt den också. Se till att den nya har samma kapacitans och är X2-godkänd. Lämpliga komponenter (både varistor och kondensator) bör gå att hitta i nätfiltret i t ex skrotade datornätdelar, tjock-tv, mikrovågsugnar.