Anslutningarna som inte syns är t1-t2-t3. Har hittat den installationsanvisningen. Men vad ska man ta signalen ifrån så att den startar? Förstår inte riktigt.
Det var många sidor i manualen... Men oftast är det bara att bygla i den lilla plinten för att få igång den men först måste du konfigurera den till ditt användningsområde, skall den bara mjukstarta eller skall den rampa upp farten eller skall den ström begränsa motorn vid för hög last eller... Efter det så är det dags att justera in rätt.
Mjukstartar du "för mycket" (strömbegränsar) så står motorn bara och brummar innan den får tillräckligt med ström så den orkar börja snurra. Jag vet att en vanlig värmepump behöver mellan 30-60A för att börja rotera, det är en kort strömspik på någon/ några perioder.