Har lite funderingar angående att säkra upp.
Jag har 16 amp nu, och det är lite gränsfall i bland.
Funderar på att gå upp till 20 amp.
I verkstaden har jag 2,5mm2 till trefas-uttagen, och det är väl för klent för 20amp, om man skulle vilja byta uttagen.
Men jordkabeln mellan stolpen och huset och verkstaden räknar jag väl klarar det.
Men då kan man väl komplettera med 20amp säkringar i elskåpet i verkstaden, och montera ett 20amp i verkstaden, och så kan de andra uttagen fortfarande vara avsäkrade med 16amp?

Men jag kan väl säkra upp till 20amp i stolpen, och behålla 16amp uttagen, då kan ju anläggningen (hus/verkstad) klara strömtopparna bättre, aven fast undercentralerna är avsäkrade 16amp? Man måste väl inte byta trefasuttagen till 20amp bara för att huvudsäkringarna är 20amp?
Så kan man ev montera 20amp trefasuttag vid behov?

Tänkte höra lite här först, innan jag ringer till el-leverantören och hör på kostnader för uppgradering, och installationskostnader.
AN
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 21:19:02, 09-12-2009
Ort: Värmland
Sverige



Ivar Risslén

#2 » 12:43:21, 26-07-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Har du problem med att huvudsäkringarna i stolpen går så går det nog bra att säkra upp till nästa avgiftsklass. Ledningen mellan husen och stolpen borde klara det och det andra i elanläggningen behöver du inte göra något åt. Det skadar nog inte att ha en elektriker på plats som kan kolla hur elledningarna är dragna så att det inte blir överbelastning på något ställe. Men hör först med nätbolaget om de godkänner att du säkrar upp så att inte deras anläggning blir överbelastad.
Errare humanum est

1 person gillar det här inlägget.
Ivar Risslén
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 20:19:08, 08-04-2009
Ort: Malgomaj
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: BM 350 med Vaggeryd grävaggregat och Tranås 1250 lastare
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15

Michael Meier

#3 » 13:02:20, 26-07-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Normalt har du en gruppcentral i huset och en i garaget, höjer du huvudsäkringen innefattar höjningen endast fram till gruppcentralerna, inte längre.

Utgående ledningar från gruppcentral till uttag/belysning/fast inkopplade maskiner är avsäkrade i gruppcentralen.

Så för att veta om du kan höja huvudsäkringen till 20A så innefattar höjningen din kabel/kablar från mätarskåpet och fram till och med gruppcentral/gruppcentraler, inte uttag i garaget.
/Michael M

1 person gillar det här inlägget.
Michael Meier
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:47:57, 14-10-2006
Ort: Karlsäter
Sverige

Stridis2

#4 » 13:39:27, 26-07-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Som jag uppfattar TS så har han ett mätarskåp med huvudsäkringar (om det sitter ute eller inne vet vi inte och det spelar ingen roll) som matar husets gruppcentral. Sedan går det en avsäkrad kabel därifrån till verkstaden. Där finns en ny gruppcventral som matar eluttag. Är detta korrekt?

Det är oftast huvudsäkringarna man pratar om säkringsstorlek. I stolpen sitter ytterligare säkringar som är högre (två enheter?) än huvudsäkringarna. Har du 16A huvudsäkring har du 25A i stolpen.

Vad TS behöver göra är att ringa en elektriker som kontrollerar om det går att öka huvudsäkringarna samt säkringarna ut till verkstaden. Om detta är möjligt så byter elaren ut säkringarna och proppbottnarna samt anmäler detta till elbolaget. Elbolaget byter säkringar i stolpen.
Nu finns större möjlighet att huvudsäkringarna håller om man har flera förbrukare, t.ex. frun lagar mat och gubben svetsar i verkstaden. Har man problem att säkringarna som matar ut till verkstaden går måste dessa bytas. Har man problem med att en enskild förbrukare drar mer än 16A måste eluttag och kabel till denna bytas, samt givetvis matande säkringar.

Att säkra upp kan vara besvärligare än man tror. Jag var på ett ställe i höstas och grävde ner ny elkabel till en verkstad. Det låg 10-kvadratkabel som var avsäkrad på 16A. Fastighetsägaren behövde höja till 20A, men eftersom kabeln var 125 meter lång (till gruppcentral) så blev motståndet för högt så det skulle ta för lång tid innan säkringarna löste ut. Kommer tyvärr inte ihåg hur grov kabel han fick lägga men har ett svagt minne av 35 kvadrat. Kan kolla om någon har ett mycket stort intresse.
Men det jag ville ha sagt med denna historia är att man måste låta en kunnig elektriker kolla på helheten för att veta om man kan säkra upp.
Det sägs att man är vuxen när man pratar mer om vad man har gjort än vad man ska göra.
Med den definitionen vill jag aldrig bli vuxen.

1 person gillar det här inlägget.
Användarvisningsbild
Stridis2
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 09:40:43, 31-12-2010
Ort: Nordvästra Skåne
Sverige
Maskintyp: Mini-/kompakt-/teleskoplastare
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624

Stefan1972

#5 » 13:54:32, 26-07-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Sen måste man ju inte uppgradera varenda uttag heller........Jag antar att huvudsäkringen är för klen om du kör flera strömkrävande saker samtidigt. Det har ju inget med varje enskilt uttag att göra. Ett 16A uttag är specat för det, nästa är väl 32A uttag?

2 personer gillar det här inlägget.
Stefan1972
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 15:07:16, 10-01-2013
Ort: Torpshammar
Maskintyp: Ej angivet

Michael Meier

#6 » 14:11:26, 26-07-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Stridis2 skrev: Som jag uppfattar TS så har han ett mätarskåp med huvudsäkringar (om det sitter ute eller inne vet vi inte och det spelar ingen roll) som matar husets gruppcentral. Sedan går det en avsäkrad kabel därifrån till verkstaden. Där finns en ny gruppcventral som matar eluttag. Är detta korrekt? ....


Nästa scenarium är gruppcentral i undercentral till verkstaden men inte till huset :mrgreen:
eller verkstaden matas via en förgrening i marken direkt från stolpen och huset via huvudsäkringarna, hur många möjligheter finns det egentligen ?

:idee:

känns tryggt att det är AN som frågar, han vill ju bara veta innan han ringer.
/Michael M

1 person gillar det här inlägget.
Michael Meier
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:47:57, 14-10-2006
Ort: Karlsäter
Sverige

Michael Meier

#7 » 14:13:35, 26-07-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Kanske lite bilder hjälper ?
/Michael M
Michael Meier
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:47:57, 14-10-2006
Ort: Karlsäter
Sverige

Stridis2

#8 » 14:50:59, 26-07-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Stefan1972 skrev:...Ett 16A uttag är specat för det, nästa är väl 32A uttag?

Man behöver inte ha ett uttag avsäkrat för maxströmmen. Ett 32A kan vara avsäkrat på t.ex. 20A
Det sägs att man är vuxen när man pratar mer om vad man har gjort än vad man ska göra.
Med den definitionen vill jag aldrig bli vuxen.

1 person gillar det här inlägget.
Användarvisningsbild
Stridis2
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 09:40:43, 31-12-2010
Ort: Nordvästra Skåne
Sverige
Maskintyp: Mini-/kompakt-/teleskoplastare
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624

Stefan1972

#9 » 15:04:58, 26-07-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Stridis2 skrev:
Stefan1972 skrev:...Ett 16A uttag är specat för det, nästa är väl 32A uttag?

Man behöver inte ha ett uttag avsäkrat för maxströmmen. Ett 32A kan vara avsäkrat på t.ex. 20A

nä såklart inte men vanliga 16A är väl inte anpassade för mer? Byta till 32A handskar och avsäkra uttagen till 20A låter mer som nån liten industri snarare än normal verkstad och gör man av med så mycket ström så är man nog på en helt annan nivå än att säkra upp från 16A till 25A i stolpen också......

1 person gillar det här inlägget.
Stefan1972
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 15:07:16, 10-01-2013
Ort: Torpshammar
Maskintyp: Ej angivet

Stridis2

#10 » 15:08:47, 26-07-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Du vissförstod mig, Stefan. Jag menade att man har ett 32A uttag avsäkrat på 20A.
Ett 16A uttag får man aldrig (så vitt jag vet) avsäkra på mer än just 16A.
Det sägs att man är vuxen när man pratar mer om vad man har gjort än vad man ska göra.
Med den definitionen vill jag aldrig bli vuxen.

1 person gillar det här inlägget.
Användarvisningsbild
Stridis2
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 09:40:43, 31-12-2010
Ort: Nordvästra Skåne
Sverige
Maskintyp: Mini-/kompakt-/teleskoplastare
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624

Stefan1972

#11 » 15:15:04, 26-07-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

jag förstod att du menade så. Jag förstod bara inte varför ts är inne på att byta uttagen eller oroa sig över kabelarean till normala 16A uttag? Att byta till 32A uttag och aväkra dem till 20A räcker ju som sagt till att driva industriella grejer.

1 person gillar det här inlägget.
Stefan1972
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 15:07:16, 10-01-2013
Ort: Torpshammar
Maskintyp: Ej angivet

Michael Meier

#12 » 16:05:06, 26-07-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Stefan1972 skrev: .... Jag förstod bara inte varför ts är inne på att byta uttagen eller oroa sig över kabelarean till normala 16A uttag? ....


Det är just därför AN ställer frågor, må vara att frågorna är "konstiga" :) men anledningen är att han vill få svar på det han funderar på, innan han ringer en elektriker, du får beskriva efter bästa förmåga :thumme:
/Michael M

1 person gillar det här inlägget.
Michael Meier
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:47:57, 14-10-2006
Ort: Karlsäter
Sverige

mliljedl

#13 » 16:21:34, 26-07-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Stefan1972 skrev:jag förstod att du menade så. Jag förstod bara inte varför ts är inne på att byta uttagen eller oroa sig över kabelarean till normala 16A uttag? Att byta till 32A uttag och aväkra dem till 20A räcker ju som sagt till att driva industriella grejer.


Jag tycker man minst skall ha 25A i en verkstad...
Jag har en liten 50A plasma skärare och den smäller 25A säkringar om man kör för länge i ett kör.

Martin

1 person gillar det här inlägget.
mliljedl
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 14:34:03, 25-09-2011
Ort: Kristinestad
Suomi Finland (svenska)
Maskintyp: Traktor

AN (trådstartaren)

#14 » 16:39:49, 26-07-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Tack för alla svar. Min beskrivning var nog rörig och otydlig.
Har ett mätarskåp med huvudsäkringar, därifrån går separata jordkablar till byggnaderna. I byggnaderna sitter sedan gruppcentraler.

Så frågan var om man har problem med att huvudsäkringar a löser ut, när man belastar mycket, kan man då byta ut huvudsäkringarna till 20 amp, bara man får bekräftat att jordkabel mellan mätarskåp(med huvudsäkringar) och byggnadernas gruppcentraler är tillräcklig? Alltså är jordkabeln tillräcklig så är det inga problem?

Andra frågan var, att om jag skulle skaffa någon större maskin någongång så är det möjligt att lägga till tre st 20amp säkringar i gruppcentralen och installera ett 32a uttag, på dessa säkringar. Alla andra uttag och säkringar lämnas orörda.

Tack alla som hjälper mej :grin:
AN
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 21:19:02, 09-12-2009
Ort: Värmland
Sverige

InläggDetta inlägg har raderats av AN den 16:40:56, 26-07-2018.


Återgå till [Allmänt] El/elektronik

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 5 gäster



Älmeboda Maskinservice

OilQuick

TK Traktordelar

Klaravik

Crazyride

Bra Verktyg

Motrab

Engcon

Scandcut

Astrak

Olsson Parts

Nya och begagnade
truckar på vstruck.se