Är 400v DC farligare än 400v AC?

25 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera el/elektronik i allmänhet här

valberga

#16 » 20:17:24, 31-01-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

torbjorn_forsman skrev:Ur personsäkerhetssynpunkt anses likspänning mindre farlig än växelspänning. Men ur andra synpunkter är det tvärt om. Det är ju t ex mycket svårare att bryta en högspänd likström och lyckas släcka en stående ljusbåge, än en motsvarande växelströmsljusbåge. Diverse galvaniska fenomen kan göra att risken för krypöverslag är större än för likspänning än för växelspänning, man måste ta till större krypavstånd och i vissa fall tjockare isolering för samma spänningsnivå.

Vill man få del av erfarenheter om hur likspänningar på några hundra volt ska hanteras, så ska man nog inte prata med dagens vanliga elinstallatörer och elverksgubbar, det finns ju knappast kvar några i (arbets-)livet som var med på den tiden man hade storskalig likströmsdistribution i städerna. Det är bättre att höra sig för inom kollektivtrafikväsendet i storstäderna. Spårvagnar, trådbussar, tunnelbanetåg mm brukar ju drivas med 600-850 V likspänning. Högsta förekommande likspänning på kontaktledning är här i Sverige 1500 V på Roslagsbanan.


Har ni så hög spänning på eran spårvagn i Stockholm ?
Vi har 600v i Göteborg
Lurigt högt båda förstås.
Har för mig att likströmmen är farligare för kroppen då den mer krampar fast hjärtat
Dessutom så fastnar man lättare på likström, då musklerna låser sig och ger en ingen schangs att komma loss.
Om man inte kan göra det med en maskin skall man låta bli
valberga
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 21:53:09, 18-03-2008
Ort: Orust/ Göteborg
Sverige
Maskintyp: Ej angivet
Maskin: Mc Monark M77 150cc 1952
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2



RD350

#17 » 20:27:11, 31-01-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Växelström i sig är väl farligare men likströmmen ger kraftigare kramper och är svårare att "släppa".
RD350
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:16:49, 07-07-2012
Ort: Skåne
Maskintyp: Ej angivet
Maskin: Bm 646, Bm 430, Bm 400, Honda Rubicon Volvo 960, 240, Amazon, Yamaha Rd 350

skogsgurra

#18 » 20:46:17, 31-01-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Nej på båda.
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.

2 personer gillar det här inlägget.
skogsgurra
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 21:31:11, 29-07-2019
Ort: Ställdalen mellan Örebro och Ludvika
Sverige
Maskintyp: Ej angivet
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?

Bygert

#19 » 23:43:23, 31-01-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Hörs det inte på namnet att lik-ström är dödligare?
Så, då var det gjort, återgå till ordningen nu.

5 personer gillar det här inlägget.
Bygert
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 18:11:52, 15-03-2016
Ort: Forshaga
Sverige
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160

skogsgurra

#20 » 00:35:26, 01-02-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Nej till det också :)
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
skogsgurra
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 21:31:11, 29-07-2019
Ort: Ställdalen mellan Örebro och Ludvika
Sverige
Maskintyp: Ej angivet
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?

rid54

#21 » 09:23:23, 01-02-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

QV_ skrev:
rid54 skrev:... och momentanvärdet av 400 VDC är ju typ 600 V...


?????

Normalt anger man ju växelspänning i effektivvärde, men toppvärdet av en växelspänning är 1,41 ("roten ur 2") gånger effektivvärdet. Så 400x1,41 blir ju lite drygt 560 V. Jag skarvade lite där... och jag menade "högsta momentanvärdet".[/quote]

Jo hade det ståt 400 VAC så..
Det var skrivningen VDC som var lite underlig.[/quote]

Edit:
:uupps: Slarv av mig... felskrivet. VAC var det jag avsåg, absolut!
rid54
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 15:15:15, 13-10-2012
Ort: Vallentuna
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: DB 880

Rubert

#22 » 10:26:50, 01-02-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Jag hittade ett kompendium från Umeå universitet på nätet som belyser riskerna med el.

http://www8.tfe.umu.se/courses/elektro/ ... onfara.pdf

Som redan nämnts i tråden så är det enligt kompendiet strömmen genom kroppen i hjärttrakten som kan vara livshotande.
Enligt kompendiet så är 50mA växelspänning respektive 150 likspänning genom hjärtat livsfarligt för en vuxen person.
Indirekt livsfarligt/skadligt är väl också brännskador, nervskador, vätskeförlust, fallskador.

1 person gillar det här inlägget.
Rubert
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 21:23:30, 31-05-2007
Ort: Västmanland

dc_lindberg

#23 » 13:17:45, 01-02-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Kompendiet:
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Warum etwas einfach machen, wenn man es so schön kompliziert machen kann :)

1 person gillar det här inlägget.
Användarvisningsbild
dc_lindberg
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:00:44, 20-05-2012
Ort: Sthlm NV
Sverige
Maskintyp: Ej angivet
Maskin: Belos, Irus, Stiga, mm

BMW, VW, Honda, Suzuki, Kawasaki, osv

Hittade mina ursprungliga inloggningar på Maskinisten:
Blev medlem:
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
ons 02 mar 2005, 23:06

Blev medlem:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08

Blev medlem:
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11

BengtER

#24 » 09:35:21, 04-08-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Området kring 50 Hz upp till ca 100 Hz är faktiskt det område där kroppen (hjärtat) är känsligast. Likström är inte lika farligt och höga frekvenser, kHz, är inte alls lika farligt. Då kan strömmen vara upp mot 100 ggr högre om jag mins rätt. Finns ju elektriska operationsknivar (Diatermi) som använder mycket höga strömmar och det löser man genom att köra upp mot 100 kHz.

Tänk också på att det är bara hjärtat som är känsligt. Även hjärnan tål mycket högre ström.
BengtER
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 19:23:26, 16-10-2020
Ort: Linköping
Sverige
Maskintyp: Ej angivet
Maskin: Min nya ögonsten, Lorch LAS.
I övrigt metallfräs och ett antal snickerimaskiner.

BengtER

#25 » 09:39:46, 04-08-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Måste berätta en anekdot.
En kompis stod på en pall och fixade något med en lampa. Hoppsan, vipps så fick han ström genom borda armarna så att att han krampade. Han insåg att han var paralyserad och inte kunde släppa taget. Tog ett par sekunder innan han insåg, "just det, jag kan böja på benen!". Gjorde så och lossnade. Kan riktigt se framför mig hur armarna liksom ramlar ner och hela han säckade ihop av lättnad. Klarade sig helskinnad ur det hela troligen därför att med armarna uppåt gick strömmen ovanför hjärtat.
BengtER
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 19:23:26, 16-10-2020
Ort: Linköping
Sverige
Maskintyp: Ej angivet
Maskin: Min nya ögonsten, Lorch LAS.
I övrigt metallfräs och ett antal snickerimaskiner.


Återgå till [Allmänt] El/elektronik