Det finns några få fall där man kan få problem med trappstegsspänning (det som inverternasarna brukar kalla för modifierad sinus).
Ett par exempel:
Fasvinkelstyrda prylar (t ex dimmers, mjukstarter i elverktyg, äldre borrmaskiner med hastighetsreglering, nätdelar i en del tv-apparater från 70-talet) kan bete sig konstigt.
Enfas asynkronmotorer får dåligt startmoment, det kan t ex vara svårt att få igång en
kylkompressor eller lätt hopkärvad
cirkulationspump om den ska köras på trappstegsspänning.
Äldre, dåligt störningsskyddad audioutrustning kan bli störd av de branta flankerna. Just detta bör dock inte vara något problem med saker tillverkade 1996 eller senare, och som uppfyller EMC-kraven för CE-märkning.
Tänk på att effektsiffrorna på såna här växelriktare ofta är rena glädjesiffror. Man ska inte förvänta sig att den i längden tål att belastas med mer än 1/3 av det som tillverkaren anger som kontinuerlig effekt.
När det gäller enfas asynkronmotorer så ska man vara medveten om att de drar mycket stor startström och även om de skulle få ren sinusspänning så kan de få problem att komma igång om spänningen sjunker i startögonblicket. Det är inget större problem för en motor som startar obelastad, men t ex tryckluftkompressorer med enfas asynkronmotor brukar inte alls gå att köra på växelriktare eller klena elverk. Behöver man tryckluft i fältmässiga sammanhang, får man skaffa en
kompressor med kollektormotor (en del av de allra billigaste bärbara småkompressorerna är sådana), de har mycket bättre startmoment och lättare att komma igång med en klen matning. Nackdelarna med dem är irriterande ljud och kort livslängd.