David, Luleå (trådstartaren)

#1 » 15:02:50, 28-09-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Hej.
Försöker hjälpa min pappa med deras bastuaggregat. Den bränner två säkringar åt gången.

Harvia 8kW el.
3 värmeslingor i det.
Kopplat på tre faser gemensam nolla på alla tre och varje slinga verkar gå på 230V alla nollor är kopplade ihop efter slingorna. Innan slingorna sitter ett startvred med timer och en termostat.

Mäter resistansen 11,55 ohm i varje slinga. Ingen kortis vad jag kan märka. (Räknar jag UxR=I och UxI=P så ska jag ha 2,656 kw per slinga x 3=7,969 kw totalt vilket är rätt nära 8,0kw som den är specad för.)

Den är säkrad med 3 st 10 amp säkringar som har hållit i 9 år. Nu brinner de eftersom.

Den går i några minuter sen brinner 2! st proppar och en slinga fortsätter att fungera.

Men när jag bryter strömmen och mäter så hittar jag inte nåt fel.

Vad kan detta bero på? Kan det vara nåt temperaturberoende kortis? men varför går två proppar då? Kan man mäta på nåt för att se om man ska byta en eller två slingor i det, eller är det nåt annat fel man kan mäta fram?

(En teori var att det var gamla tröga 10A säkringar till den som hållit i 9 år och att de nya är klenare då det ju är 11,5A per säkring egentligen. Men med 13A säkringar så händer samma sak.)
David, Luleå
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 16:02:35, 03-04-2018
Ort: Luleå
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: Massey Ferguson 550



nimrod_pro

#2 » 15:06:19, 28-09-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Kolla hur botten i passdelen ser ut där proppen ansluter. Är den dålig byt och prova på nytt.
Christoffer
nimrod_pro
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 20:25:03, 01-12-2011
Ort: Kalmar län
Maskintyp: Ej angivet

David, Luleå (trådstartaren)

#3 » 15:15:00, 28-09-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

nimrod_pro skrev:Kolla hur botten i passdelen ser ut där proppen ansluter. Är den dålig byt och prova på nytt.


Alla tre såg bra ut. centralen sitter inne i värme och är propparna utskruvade några få gånger sen 70-talet så är det högt räknat. Aggregatet byttes för 9 år sen.
David, Luleå
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 16:02:35, 03-04-2018
Ort: Luleå
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: Massey Ferguson 550

JengaPRO

#4 » 15:15:47, 28-09-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Det är inte proppfullt i bastun då? :skratta3:

1 person gillar det här inlägget.
JengaPRO
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:53:27, 04-08-2012
Ort: Linköping
Maskintyp: Traktor
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355

David, Luleå (trådstartaren)

#5 » 15:18:10, 28-09-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

:)
Men kanske kan tillägga att det vid mätningarna var tomt på sten i aggregatet. Sen fylldes det på igen och då började propparna gå. Men vi körde aldrig så länge utan stenar att det hann gå någon propp. Det kanske hade varit samma resultat om den fått stå på ett tag.
David, Luleå
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 16:02:35, 03-04-2018
Ort: Luleå
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: Massey Ferguson 550

Towil

#6 » 15:22:15, 28-09-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Har du en tång ampermeter så kan du kolla hur mycket varje fas drar. För att en säkring skall gå så fort är det rätt mycket över ström.

2 personer gillar det här inlägget.
Användarvisningsbild
Towil
Moderator
Moderator
 
Blev medlem: 20:00:40, 18-08-2007
Ort: Nybro
Sverige

jpd

#7 » 15:29:10, 28-09-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Har råkat ut för temperaturberoende fel i andra värmeelement. Men då slöt det mot jord och jordfelsbrytaren triggades.

Om det inte finns JFB, och elementen sitter fas-fas (och inte fas-nolla) skulle samma fel kunna lösa två proppar?
jpd
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 18:49:25, 29-05-2012
Ort: Skåne
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10

Alexn72

#8 » 15:30:56, 28-09-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Är det helt uteslutet att det enbart är bastun som går på de säkringarna?

1 person gillar det här inlägget.
Alexn72
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 07:29:28, 27-10-2013
Ort: Lund
Sverige
Maskintyp: Ej angivet
Maskin: Trädgårdstraktor

David, Luleå (trådstartaren)

#9 » 15:44:02, 28-09-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Bara bastun på de säkringarna. Det är ett välbyggt elsystem som inte drabbats av utbyggnationer eller moderniseringar så mycket. Men ska dubbelkolla.

Tångampermetern visade samma på alla tre element när jag testade. Det låg på 11,5A per slinga och det stämde rätt bra med beräkningarna utifrån resistansen. Men jag hade inte igång den när säkringarna brann. Man kanske skulle sitta och spana på den ett tag. Men säkringarna håller så länge att man tror att allt är ok, men inte tillräckligt länge för att komma tillbaka och basta en stund senare.

Eller tänker du att man tar upp elcentralen och mäter direkt efter säkringarna?


Jo. Det sitter en brytare utanför bastun också. Den installerades i samband med aggregatsbytet. Men det är en vanlig av/på trefasbrytare brytare med en liten röd lampa. (bryter inte nollan)

Ingen jordfelsbrytare finns installerad.
David, Luleå
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 16:02:35, 03-04-2018
Ort: Luleå
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: Massey Ferguson 550

Towil

#10 » 16:13:12, 28-09-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Många DMM har min max funktion så att man inte behöver hålla koll hela tiden.
Användarvisningsbild
Towil
Moderator
Moderator
 
Blev medlem: 20:00:40, 18-08-2007
Ort: Nybro
Sverige

Mangan

#11 » 16:57:07, 28-09-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Varma spiraler blir kortslutna mot aggregatets metallhölje? Eller internt i sprialerna?
Mangan
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 20:38:32, 17-02-2008
Ort: Örby
Sverige
Maskin: :
Mf-135 med Rottne Junior och skogsboggie.
Volvo BM EL70 (leksak)

Michael Meier

#12 » 17:18:04, 28-09-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Tar det enbart ett par minuter för säkringarna att gå orkar man väl ha span på den.
/Michael M
Michael Meier
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:47:57, 14-10-2006
Ort: Karlsäter
Sverige

BM425

#13 » 18:06:47, 28-09-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

David, Luleå skrev:Den är säkrad med 3 st 10 amp säkringar som har hållit i 9 år. Nu brinner de eftersom.


David, Luleå skrev:Tångampermetern visade samma på alla tre element när jag testade. Det låg på 11,5A per slinga och det stämde rätt bra med beräkningarna utifrån resistansen.


Tanke fel eller felaktigt dimensionerat från början?

Ser tokigt ut när jag läser det.
Inget är så bra att det inte kan förbättras.
Klart jag läser bibeln "Ordspråksboken 21:19"
BM425
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 18:07:27, 13-04-2008
Ort: Motala
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61

David, Luleå (trådstartaren)

#14 » 18:12:31, 28-09-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Tyckte jag också.
Men det har ju hållit i 9 år och nu håller det inte med 13A säkringar heller. Gamla aggregatet som satt där från 70-talet till dess vet jag inte effekten på.

Ska testa att spana på amp mätaren. Men det är en enkel/billig modell så jag tror inte att den kan spara värden.
David, Luleå
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 16:02:35, 03-04-2018
Ort: Luleå
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: Massey Ferguson 550

Mangan

#15 » 18:15:22, 28-09-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Har du 8kW aggregat skall det avsäkras med 16A per fas, och dessutom vara draget med 2,5 mm2 kablar.

Vad är det för passdel i centralen, kan du få in 16A säkring?
Mangan
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 20:38:32, 17-02-2008
Ort: Örby
Sverige
Maskin: :
Mf-135 med Rottne Junior och skogsboggie.
Volvo BM EL70 (leksak)


Återgå till [Allmänt] El/elektronik

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 3 gäster



Älmeboda Maskinservice

OilQuick

TK Traktordelar

Klaravik

Crazyride

Bra Verktyg

Motrab

Engcon

Scandcut

Astrak

Olsson Parts

Nya och begagnade
truckar på vstruck.se