QV_ skrev:fel varv ger väl fel frekvens ut.
så utan att veta skulle jag säga 5% = 2,5 Hz variation runt 50 Hz.
Om man absolut VILL ha en annan frekvens än 50 Hz, så kan man ju köra generatorn på ett
varvtal som motsvarar den önskade frekvensen. Ska man sänka frekvensen under 50 Hz, så bör man också sänka spänningen i samma grad så att inte statorplåten blir för mycket magnetiskt mättad och går varm.
Exempelvis skulle ju samma
generator kunna köras på 750 r/min om man vill ha 25 Hz (som t ex Trollhättans kraftverk och Stockholms elverk hade en gång i tiden), eller 1800 r/min om man vill ha 60 Hz (som i USA).
När det gäller frekvenshållningen så räcker nog +- 5 % för det mesta man kör hemmavid. Klockradioapparater kommer att dra sig och gå fel om man inte har noggrant rätt frekvens, äldre bandspelare, skivspelare mm som drivs av asynkronmotorer kommer att gå med fel hastighet men i övrigt är det inga större problem.
Med en enkel proportionell
regulator som man har i en dieselpump, så får man nog justera den så det blir
ungefär lika mycket övervarv då elverket går obelastat, som det blir undervarv när det går med full last. Under alla förhållanden bör man förse elverket med en noggrann varvräknare eller frekvensmätare.