Bygge av elverk, med roterande omformare

39 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera el/elektronik i allmänhet här

magloman

#16 » 20:27:15, 27-12-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Vridet är hur mkt motorn orkar och effekten hur snabbt.
)))) Min YouTube kanal: https://www.youtube.com/magloman ((((
Användarvisningsbild
magloman
Moderator
Moderator
 
Blev medlem: 22:53:49, 16-04-2008
Ort: Karlskoga
Sverige
Maskintyp: Traktorgrävare
Maskin: Volvo BM 6300 EHC
Rottne Rapid 8wd
Zetor 8011 / Ursus 385
Volvo BM T430



Janson1

#17 » 21:24:01, 27-12-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Man skall undvika upp/nedväxlingar, speciellt remmar då det tar en del energi helt i onödan. Det bästa är direktdrift. Så leta upp en motor som går och mår bra på 1500 Rpm. Jag har själv byggt ett elverk på 25 Kva som jag driver med hjälp av en gammal 2 cyl luftkyld Deutzmotor (diesel) Får man bara igång den så går den väldigt bra, håller varv/frekvens väldigt väl från några Kw och uppåt, den har bara en mekanisk regulator från början av 60 talet... (ja det finns nog nån tråd om det ...)
Janson1
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 12:50:52, 21-03-2010
Ort: Mark Västra Götaland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Piper PA-24 Comanche från -64 (flyger nu)
Ferguson Grålle/VW diesel 1952/2002 (rullar nu)
10 Kw solcellsanläggning som surrar och går.
Försöka få till ett Ö-drift elsystem utifall att...

rid54

#18 » 09:00:02, 28-12-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Effekten av roterande maskiner är = [vinkelhastigheten gånger vridmomentet].
Vinkelhastigheten ska anges i radianer/sekund. 1 varv är c:a 6,28 radianer.
Vridmoment anges i Nm.
Effekten fås i W.
Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Vridmoment

1 person gillar det här inlägget.
rid54
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 15:15:15, 13-10-2012
Ort: Vallentuna
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: DB 880

bhf87 (trådstartaren)

#19 » 20:02:30, 31-12-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Hej o gott nytt alla maskinister!

Vad är att föredra, luft eller vattenkyld. Vattenkyld är tystare?

Har tänkt på en del som skrivits, hitta en motor som håller kontinuerligt varvtal 1500. Skulle en sådan här vara idealisk om än något kraftig med 50hk:



Bild
Bild

1 person gillar det här inlägget.
bhf87
Fler än 10 inlägg
 
Blev medlem: 15:32:10, 28-02-2016
Ort: Kalmar
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: Case 745 XL

torbjorn_forsman

#20 » 20:26:55, 31-12-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Installationen blir ju enklare med en luftkyld motor, man slipper ordna kylare, slangar, expansionskärl mm och slipper alla problem med vattenkylning.
Å andra sidan blir ju som sagt den luftkylda motorn mer högljudd, och det blir svårare att ta vara på spillvärmen från den.

Pentamotorn ser ju visserligen fin ut, men den är nog en stor bensinslukare. Blir nog betydligt bättre ekonomi med en personbilsdiesel från 90- eller 00-talet även om man får köra den på ett högre varvtal och tappa några % effekt i en utväxling till generatorn. Till den moderna dieselns fördel talar ju också att man kan få en skrotbil med sådan motor (och växellåda som bör kunna åstadkomma den utväxling man vill ha) praktiskt taget gratis.

1 person gillar det här inlägget.
torbjorn_forsman
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:35:35, 02-11-2016
Ort: Västernorrland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514

kimmen

#21 » 23:39:21, 31-12-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

ED var personbilsmotor och EC var en lastbilsmotor, dom tog hur mycket bensin som helst, kronan hade dom i sina Volvo lastbilar, den kan nog vara bra om du kan ta tillvara på motorvärmen
Det finns massor av vridmoment i dom, så det blir nog en stabil gång på elverket
"Ett väl definierat problem är ett till hälften löst problem."
kimmen
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 19:04:10, 18-01-2008
Ort: Stockholm N

nimrod_pro

#22 » 00:27:30, 01-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

De moderna reservkraftverken jag har varit i kontakt med har haft Volvo Penta motorer och ska enligt utsago kunna gå veckovis och leverera el. Fast då snackar vid effekter runt 150kVA och upp dvs. 10ggr mer effekt än vad TS ska plocka ut :)

Som tidigare sagt, viktigt med tilluft i utrymmet då motorn i det stora hela är en stor luftpump. Avgaser leds ut kortaste väg. Viktigt att avgaserna inte kyls för snabbt beroende på installation. Man vill inte ha massa kondensutfällning om det kan undvikas. Utrymmet där maskineriet står utförs i EI60 och man ser till att ha minst en komplett uppsättning servicedelar till motorn.


Mer nyttigt finns bland annat att läsa på
https://www.msb.se/reservkraft
Christoffer
nimrod_pro
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 20:25:03, 01-12-2011
Ort: Kalmar län
Maskintyp: Ej angivet

torbjorn_forsman

#23 » 00:38:50, 01-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Att döma av serienumret bör pentamotorn vara tillverkad 1943.
torbjorn_forsman
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:35:35, 02-11-2016
Ort: Västernorrland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514

bhf87 (trådstartaren)

#24 » 01:23:55, 01-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Pentan var mer för förståelse från min sida, att en 1500 varvare var idealisk. Att det här krävdes bara en kraftöverföring.

Hur beter sig omformaren vid övervarv, och hur stort är godtagbart spann?
bhf87
Fler än 10 inlägg
 
Blev medlem: 15:32:10, 28-02-2016
Ort: Kalmar
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: Case 745 XL

QV_

#25 » 01:37:38, 01-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

fel varv ger väl fel frekvens ut.
så utan att veta skulle jag säga 5% = 2,5 Hz variation runt 50 Hz.
Nybörjare på grävning. Satt 80 timmar i en Kubota kx151 innan jag köpte min första grävare september 2016.
QV_
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 18:15:11, 07-09-2016
Ort: Mariefred, Södermanland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65

Ivar Risslén

#26 » 03:14:48, 01-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Motorn på bilden Penta FC6BR var byggd för ett elverk på 25 KVA.
Errare humanum est

1 person gillar det här inlägget.
Ivar Risslén
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 20:19:08, 08-04-2009
Ort: Malgomaj
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: BM 350 med Vaggeryd grävaggregat och Tranås 1250 lastare
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15

kimmen

#27 » 10:18:13, 01-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Ivar Risslén skrev:Motorn på bilden Penta FC6BR var byggd för ett elverk på 25 KVA.

Ja det stämmer, såg ut som ett E. :thumme:
"Ett väl definierat problem är ett till hälften löst problem."
kimmen
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 19:04:10, 18-01-2008
Ort: Stockholm N

SvampenT15

#28 » 12:20:28, 01-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Hej TS Om intresse finns så har jag en 4 cyl WV golf diesel på ca 40 hk. Den är en industri version som suttit i en sopmaskin. Den är gjord för konstant varvtal då borstar skall ha det. Drivningen av maskinen var med hydrostat.
Motorn kan provköras bara att koppla ett batteri och starta. Jag skulle tro att du kan koppla din generator direkt på motorn. Samma motor som satt i Hakotrac 3800 D i början på 80 talet.

1 person gillar det här inlägget.
SvampenT15
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 15:46:02, 07-02-2013
Ort: Örebro län
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: BM Buster 320. Volvo Krabat T15. Grålle 1948. Hako trac T8. JCB 3. Hyster Truck. MM.

torbjorn_forsman

#29 » 14:53:01, 01-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

QV_ skrev:fel varv ger väl fel frekvens ut.
så utan att veta skulle jag säga 5% = 2,5 Hz variation runt 50 Hz.


Om man absolut VILL ha en annan frekvens än 50 Hz, så kan man ju köra generatorn på ett varvtal som motsvarar den önskade frekvensen. Ska man sänka frekvensen under 50 Hz, så bör man också sänka spänningen i samma grad så att inte statorplåten blir för mycket magnetiskt mättad och går varm.

Exempelvis skulle ju samma generator kunna köras på 750 r/min om man vill ha 25 Hz (som t ex Trollhättans kraftverk och Stockholms elverk hade en gång i tiden), eller 1800 r/min om man vill ha 60 Hz (som i USA).

När det gäller frekvenshållningen så räcker nog +- 5 % för det mesta man kör hemmavid. Klockradioapparater kommer att dra sig och gå fel om man inte har noggrant rätt frekvens, äldre bandspelare, skivspelare mm som drivs av asynkronmotorer kommer att gå med fel hastighet men i övrigt är det inga större problem.
Med en enkel proportionell regulator som man har i en dieselpump, så får man nog justera den så det blir ungefär lika mycket övervarv då elverket går obelastat, som det blir undervarv när det går med full last. Under alla förhållanden bör man förse elverket med en noggrann varvräknare eller frekvensmätare.
torbjorn_forsman
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:35:35, 02-11-2016
Ort: Västernorrland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514

wol

#30 » 20:48:38, 01-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Jag frågade elektrikern som satte in en resevkraftsintaget om frekvensen och han sa försök att ligga på 50Hz men att det är större risk att motorer mm tar skada om man ligger på en lägre frekvens och att det är ingen större risk om man ligger lite över.
Och i manualen till mitt elverk till traktorn så står det att man skal ligga mellan 50-52Hz vid drift och om det går under 48Hz eller över 54Hz då bryts strömmen.
Man kan väl säga att man bör ligga så nära 50Hz som möjligt men det är bättre att ligga något över än under.
När jag startar upp elverket så gasar jag på till c:a 52Hz obelastat sedan slår jag till strömmen och då sjunker det en del och hamnar då på c:a 50Hz. Men samtidigt som traktorn och elverket kommer upp i arbetstemperatur så ökar frekvensen en del så man får hålla lite extra koll i början men sedan brukar det vara ganska stabilt. Om jag gör några större förändringar på effektuttaget så kan man behöva att justera lite och jag brukar ligga på 50-51Hz vid drift.

1 person gillar det här inlägget.
Användarvisningsbild
wol
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:46:32, 26-02-2012
Ort: Marks kommun
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.