Kan man mäta en elmotor såhär?

25 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera el/elektronik i allmänhet här

tronde

#16 » 16:36:08, 27-07-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Sunne skrev:
Kan det vara första läget på min provare kanske, det är växelspänning, 500v tror jag det var.

Det første trinnet (orange farge) er for å bruke den som voltmeter. Da kopler du til de to klemmene i midten (orange, ACV) og (grå, G), og du kan måle opp til 600V veksrlspenning.


Bild

Det er ingen normale isolasjonstestere som tester med vekselspenning.

500V likespenning er standardverdi å teste med i lavspenningsnettet.
tronde
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 21:06:15, 05-11-2015
Ort: Osloområdet
Norge
Maskintyp: Ej angivet



Sunne (trådstartaren)

#17 » 17:42:11, 27-07-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Aha, tack.
Jag har nog manualen också nånstans.
Sunne
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 17:51:44, 14-06-2007
Ort: Umeå
Sverige
Maskintyp: Traktorgrävare
Maskin: Nuffield

kimmen

#18 » 19:14:10, 27-07-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Sunne skrev:Kablar går direkt från frekvensare till motor.


Hur är det mellan frekvensaren och stolpen ute i gatan, är alla faser rätt där? Alltså får din frekvensare rätt spänning på alla faser?
"Ett väl definierat problem är ett till hälften löst problem."
kimmen
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 19:04:10, 18-01-2008
Ort: Stockholm N

Sunne (trådstartaren)

#19 » 19:19:31, 27-07-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Har inte mätt än, hinner nog inte idag.
Det är ju mer än svarven som nyttjas, kompressor, fräs och svets som använder 3-fas fungerar utan att jordfelsbrytaren löser ut.

Ska mäta och se vad jag får närmaste dagarna.
Sunne
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 17:51:44, 14-06-2007
Ort: Umeå
Sverige
Maskintyp: Traktorgrävare
Maskin: Nuffield

tronde

#20 » 19:45:37, 27-07-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Sunne skrev:Aha, tack.
Jag har nog manualen också nånstans.


dy30-1-2-3-en-v4-hz-c8-480027.pdf
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
tronde
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 21:06:15, 05-11-2015
Ort: Osloområdet
Norge
Maskintyp: Ej angivet

Sunne (trådstartaren)

#21 » 16:55:43, 28-07-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Tack Tronde

Meggade 5,5kw motorn som sitter i svarven och det såg mindre bra ut.
Likadant på alla motorlindningar. Ska kolla mer när jag får upp den på bänken.

Bild

Som tur är har jag fått remskivan till 4kw motorn idag, beställde igårmorse så det var snabb leverans.
Bild
Sunne
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 17:51:44, 14-06-2007
Ort: Umeå
Sverige
Maskintyp: Traktorgrävare
Maskin: Nuffield

G-son

#22 » 18:42:56, 28-07-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Sunne skrev:Likadant på alla motorlindningar.

Helt logiskt. De tre lindningarna är ju hopkopplade med varann, och själva lindningarna bör ha ganska låg resistans, så med 0,04 megaohm = 40 000 ohm blir skillnaden på kanske några tiotal ohm beroende på om du mäter på "rätt" eller "fel" fas alldeles för liten för att synas på en sådan mätare.

Kopplar du isär lindningarna helt (om möjligt) borde du kunna få helt olika mätvärden mot jord på de friska och på den med problemet.
There is no such thing as material failure - all failures are human in origin!
Användarvisningsbild
G-son
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 13:05:19, 21-09-2011
Ort: Vimmerby
Sverige

Sunne (trådstartaren)

#23 » 18:48:31, 28-07-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

G-son skrev:
Sunne skrev:Likadant på alla motorlindningar.

Helt logiskt. De tre lindningarna är ju hopkopplade med varann, och själva lindningarna bör ha ganska låg resistans, så med 0,04 megaohm = 40 000 ohm blir skillnaden på kanske några tiotal ohm beroende på om du mäter på "rätt" eller "fel" fas alldeles för liten för att synas på en sådan mätare.

Kopplar du isär lindningarna helt (om möjligt) borde du kunna få helt olika mätvärden mot jord på de friska och på den med problemet.


Ja så är det, har inte kopplat isär lindningarna. Mätte med multimetern först och fick 120 kohm mot jord, bör väl vara noll gissar jag.

1 person gillar det här inlägget.
Sunne
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 17:51:44, 14-06-2007
Ort: Umeå
Sverige
Maskintyp: Traktorgrävare
Maskin: Nuffield

G-son

#24 » 18:54:01, 28-07-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Borde vara oändligt (eller i alla fall väldigt högt), raka motsatsen till noll resistans. ;)
There is no such thing as material failure - all failures are human in origin!
Användarvisningsbild
G-son
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 13:05:19, 21-09-2011
Ort: Vimmerby
Sverige

Sunne (trådstartaren)

#25 » 19:22:35, 28-07-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Har tagit isär lindningarna och då det bra ut. Får också inget/oändligt när jag ohmmäter mot jord.
Sätter ihop lindningarna igen och ohmmäter och får oändligt.
Måste vara något med kablaget antar jag. Ska ta lös motorn så det går lättare se hur det ser ut men provar förmodligen med den andra motorn.
Byter även kabel mellan motor och frekvensare. Kan inte mäta upp något fel på kablaget men jag har ju slitit i den nu så det kan ju ha gjort skillnad.
Sunne
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 17:51:44, 14-06-2007
Ort: Umeå
Sverige
Maskintyp: Traktorgrävare
Maskin: Nuffield


Återgå till [Allmänt] El/elektronik

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 6 gäster



Älmeboda Maskinservice

OilQuick

TK Traktordelar

Klaravik

Crazyride

Bra Verktyg

Motrab

Engcon

Scandcut

Astrak

Olsson Parts

Nya och begagnade
truckar på vstruck.se