Ähee (trådstartaren)

#1 » 05:27:32, 02-05-2023
  • Överför markerat ord till lexikonet

Hej jag vill om ett par, några år när jag har råd vara helt självförsörjande på el. Bortkopplade från elnätet. Har då Tänkt att ha en solcellsanläggning stor nog att räcka till på vintern. Det ända jag inte har kommit fram till ännu är hur djupbrunnspumpen ska drivas. Brunnen är 135m djup och pumpen hänger på 130. En trefas.
Jag har kollat efter enfaspumpar som klarar detta djup utan att hitta något vettigt.
För enfas är enklare att få via en växelriktare från batterierna.

Jag har funderat på ett par alternativ en enfas växelriktare med en frekvensomriktare efter. Nackdelen med denna är att jag då får 230v trefas, när 400v trefas behövs.

Andra alternativet jag har är ha en likströmsmotor som driver en trefas generator. Nackdelen med denna är ljudnivån, verkningsgrad och underhållskostnader iomed rörliga delar. Men det är ändå enda rimliga alternativ jag ser nu. Den skulle förstås bara gå när pumpen behöver gå.

Har någon ideer eller fler förslag?
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 18:30:48, 22-10-2019
Ort: Västervik
Sverige
Maskintyp: Traktor



bonnen513

#2 » 06:10:25, 02-05-2023
  • Överför markerat ord till lexikonet

nu krånglar du till det utav hellgute.
Det normala på en solcellsanläggning är ju en 3- fas inverter för att kunna använda strömmen
Användarvisningsbild
bonnen513
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 17:36:25, 21-03-2013
Ort: Tämta
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
valmet 805 såld till skojarna i fritsla
valmet 903 renoveringsobjekt på is
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2

torbjorn_forsman

#3 » 06:43:34, 02-05-2023
  • Överför markerat ord till lexikonet

En frekvensomriktare går normalt utmärkt att driva på likström. Välj bara batterispänning så att den är lika med spänningen i omriktarens DC-mellanled (vanligtvis omkring 350-380 V om omriktaren egentligen är tänkt att gå på 230 V AC).

Om omriktaren lämnar 3 x 230 V och du vill ha 3 x 400 V till motorn, så går ju det att lösa med en transformator emellan. Transformatorn från en billig italiensk trefas MIG-svets från 80-90-talet, där strömomkopplingen sker med en massa uttag på primärsidan, är utmärkt i sammanhanget. Anslut motorn till primärlindningens yttersta uttag och anslut omriktaren till lämpliga uttag en bit in på lindningen så du får 3 x 400 V till motorn.
torbjorn_forsman
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:35:35, 02-11-2016
Ort: Västernorrland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514

Dexxas

#4 » 07:52:17, 02-05-2023
  • Överför markerat ord till lexikonet

Lura dig inte av pumpens monteringsdjup, det är höjdskilladen mellan grundvattennivåerna och markytan som bestämmer uppfodringsdjup.Plus de metrar du måste lägga till för att ha ett par tre bar i vattentryck.
Tror inte du har grundvattenytan på 100 m även om du bosatt dig på en bergstopp.
Om du behöver tömma hela hålet ned till pumpen är det en annan sak......
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Användarvisningsbild
Dexxas
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 00:58:50, 18-03-2008
Ort: Borlänge/Falun
Maskintyp: Ej angivet
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor

Bärgarbandvagn byggd av en BV 202
Abene VHF 3
ÖRN SK

bonnen513

#5 » 12:21:33, 02-05-2023
  • Överför markerat ord till lexikonet

Hur har du tänkt dig resten av systemet då?
Användarvisningsbild
bonnen513
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 17:36:25, 21-03-2013
Ort: Tämta
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
valmet 805 såld till skojarna i fritsla
valmet 903 renoveringsobjekt på is
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2

Ähee (trådstartaren)

#6 » 17:45:41, 02-05-2023
  • Överför markerat ord till lexikonet

Resten är tänkt att ha solpaneler som laddar batterier för dygnsbehov. Ha batteribank på 24 kanske 48v.
Och omformare för att få 230v till div.
Möjligtvis att belysningen ska gå utan omformaren.
Det ska inte vara någon el uppvärmning.
Eldas med ved.

Edit
Systemet ska vara byggt att klara ge vad som behövs under vintern. Så solpaneler på väggar då för att inte täckas med snö. På sommaren kommer det ändå vara ett överskott på el så solpanelerna behöver inte placeras för att fungera bäst då...
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 18:30:48, 22-10-2019
Ort: Västervik
Sverige
Maskintyp: Traktor

valberga

#7 » 18:32:16, 02-05-2023
  • Överför markerat ord till lexikonet

Är solpanelerna anslutna till elnätet ?

Om dom är det, så finns det en spärr på invertern, som gör att den blockeras när elnätet blir strömlöst. Detta av säkerhetsskäl så att inte du skall mata ut spänning bakvägen ut på elnätet.

Eller du kanske tänkte ha ett eget internt system som inte är inkopplat på elnätet. ?
Om man inte kan göra det med en maskin skall man låta bli
valberga
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 21:53:09, 18-03-2008
Ort: Orust/ Göteborg
Sverige
Maskintyp: Ej angivet
Maskin: Mc Monark M77 150cc 1952
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2

torbjorn_forsman

#8 » 18:38:41, 02-05-2023
  • Överför markerat ord till lexikonet

valberga skrev:Är solpanelerna anslutna till elnätet ?

Om dom är det, så finns det en spärr på invertern, som gör att den blockeras när elnätet blir strömlöst. Detta av säkerhetsskäl så att inte du skall mata ut spänning bakvägen ut på elnätet.

Eller du kanske tänkte ha ett eget internt system som inte är inkopplat på elnätet. ?


En "normal" solcellsväxelriktare är nätkommuterad som det heter, dvs att den är beroende av elnätet för att hålla rätt spänning och frekvens.
Men det finns växelriktare som klarar att gå både i nätkommuterad mod och självständigt, s k ö-drift. De är då kombinerade med logik som bryter bort elnätet då de ska gå självständigt. Man får räkna med att det interna växelströmsnätet inte blir helt avbrottsfritt, det kommer att bli ett kort avbrott varje gång växelriktaren går över mellan de bägge moderna.
torbjorn_forsman
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:35:35, 02-11-2016
Ort: Västernorrland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514

Janson1

#9 » 20:52:21, 02-05-2023
  • Överför markerat ord till lexikonet

Ähee, En fråga eller två: Var i landet befinner du dig? Jag har +60 solceller och ingen produktion alls (i princip) mellan mitten på november till mitten på februari. Så utan att veta tror jag det blir svårt att få solcellerna till att räcka till den värsta tiden. Har du gjort någon uträkning på vad pumpen drar (dess effekt) och hur mycket den behöver gå per dygn, per vecka eller så?
Janson1
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 12:50:52, 21-03-2010
Ort: Mark Västra Götaland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Piper PA-24 Comanche från -64 (flyger nu)
Ferguson Grålle/VW diesel 1952/2002 (rullar nu)
10 Kw solcellsanläggning som surrar och går.
Försöka få till ett Ö-drift elsystem utifall att...

Ähee (trådstartaren)

#10 » 13:45:29, 03-05-2023
  • Överför markerat ord till lexikonet

Inget finns ännu.
Målet, tanken är att koppla bort fastigheten från elnätet.
Plats är Västerbotten

Hur effekt på pumpen är okänd.
Pumpen ska kunna leverera vanlig snål villa förbrukning.
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 18:30:48, 22-10-2019
Ort: Västervik
Sverige
Maskintyp: Traktor

Janson1

#11 » 14:16:53, 03-05-2023
  • Överför markerat ord till lexikonet

Just solceller bara som laddare av batterier kommer inte att funka. Har du möjlighet till vindkraft eller vattenkraft?
Janson1
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 12:50:52, 21-03-2010
Ort: Mark Västra Götaland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Piper PA-24 Comanche från -64 (flyger nu)
Ferguson Grålle/VW diesel 1952/2002 (rullar nu)
10 Kw solcellsanläggning som surrar och går.
Försöka få till ett Ö-drift elsystem utifall att...

Peter Persson

#12 » 15:00:55, 03-05-2023
  • Överför markerat ord till lexikonet

Enda sättet att göra det i Västerbotten måste vara med ett vätgas "batteri"

https://www.elinstallatoren.se/2019/01/ ... l-vintern/
/ Peter

Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350

http://www.youtube.com/user/Peter3038
Användarvisningsbild
Peter Persson
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 20:22:17, 05-12-2006
Ort: Nyland
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur

Alexn72

#13 » 15:09:05, 03-05-2023
  • Överför markerat ord till lexikonet

Innan man kapar sladden så är det bättre att gå bakvägen..
Räkna eller lägg ut dina siffror på vad du behöver förbruka och hur det ser ut under året.
Innan de siffrorna så finns det inget svar på vilka saker som fungerar.
Alexn72
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 07:29:28, 27-10-2013
Ort: Lund
Sverige
Maskintyp: Ej angivet
Maskin: Trädgårdstraktor

Ähee (trådstartaren)

#14 » 06:47:38, 04-05-2023
  • Överför markerat ord till lexikonet

Ja det är kanske inte rimligt att göra detta.
Får fundera på det minst ett par år.
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 18:30:48, 22-10-2019
Ort: Västervik
Sverige
Maskintyp: Traktor

Ulf

#15 » 08:12:51, 04-05-2023
  • Överför markerat ord till lexikonet

Det är ju så horisonten är för vissa väldigt roliga projekt! :razz:
Kommer du med problem, eller är du en del av det?
Användarvisningsbild
Ulf
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 16:04:18, 05-03-2004
Ort: Kil
Maskintyp: Traktor
Maskin: Nuffield 460 -61


Återgå till [Allmänt] El/elektronik

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 8 gäster



Älmeboda Maskinservice

OilQuick

TK Traktordelar

Klaravik

Crazyride

Bra Verktyg

Motrab

Engcon

Scandcut

Astrak

Olsson Parts

Nya och begagnade
truckar på vstruck.se