I min felsköning skulle jag
1, testa utrustningen utan jordfelsbrytare.
2 om det fortfarande är fel, koppla in motorn direkt utan övrig el.
Det är inget fel att använda en JFB på utrustningen, men i felsökningsschemat så stör den .
Speciellt på gammal utrustning.
Om JFB bara matar kombimaskinen så ligger ju jordfelet där.
Om JFB sitter i en central som matar övriga delar av lokalen så kan man inte vara säker på att just kombimaskinen "har jordfel".
Att den tillför extra jordfel framgår, men man vet ju inte hur mycket jordfel som fanns där innan eller hur mycket jordfel som tillförs. Det enda man vet är att summan av jordfel vart för hög.
I mitt fall har jag 1 stötsäker tidsfördröjd JFB som brandskyddar alla mina ekonomibyggnader. Den är alltid inkopplad, utan det jag menar med att koppla ur JFB är den för personskydd. Det sitter oftast bara 1 per central. Om den JFB för brandskydd löser, då är det fel som inte skall vara där!
Tillägg: Med koppla ur menas att hitta ett uttag som inte är kopplat via JFB.