Menar du inte att du har
spänning på alla faser?
Mät huvudspänningarna (alltså L1-L2 , L2-L3, L3-L1) och kolla att du har 400 V i alla de kombinationerna. Om du bara har mätt spänning mellan en fas i taget och nolla eller
jord, så är det mycket möjligt att du har sett "bakspänning" genom motorn fastän det i själva verket är avbrott på en fas.
Mät gärna alla fasströmmarna också och kolla om någon avviker.
Startar motorn om du hjälper igång den (t ex en skidrem upplindad på chucken så du kan dra upp den i varv för hand innan du slår på strömmen)?