Ja
/TILLÄGG:
Har beställt ett gäng signalomvandlare som även gör signalen linjär. Då blir det väldigt lätt att räkna ut tempen i PLCn också.
magloman skrev:Har fått till ett program i PLCn som ska klara justera shunten nu tror jag. Har testat lite på bänken.
De andra styrningarna får vänta lite till. Vill ha igång detta först.
Kollar framledningstempen på radiatorvattnet sen jämför jag det med ett uträknat behov baserat på utetempen. Sen kör jag en justering varje 10 sekund. Inte för ofta så det inte blir hysteriskt. Lagt en hysteres på 4 grader på det uträknaden behovet på framledningstempen.
Sen lagt in så den inte kan skicka in för högt vatten pga min plastkulvert. Allt går o ställa in bättre sen men nu är det dags att montera grejerna snart.