magloman (trådstartaren)

#121 » 13:07:54, 20-12-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Återrapportering

Imorse när jag vaknade tyckte jag det var lagomt varmt inomhus. Så just nu vid denna utetemp funkar regleringen hyffsat.

Ska montera givare inomhus som nästa steg men hur den ska påverka formeln jag gjort har jag inte klurat ut ännu.

Funderar på om utegivarens beräkning får en vikt/värde och sen inomhusgivaren likaså men att den trumfar den ute.
Så den inomhus blir den som bestämmer mest.

:klia:
)))) Min YouTube kanal: https://www.youtube.com/magloman ((((

2 personer gillar det här inlägget.
Användarvisningsbild
magloman
Moderator
Moderator
 
Blev medlem: 22:53:49, 16-04-2008
Ort: Karlskoga
Sverige
Maskintyp: Traktorgrävare
Maskin: Volvo BM 6300 EHC
Rottne Rapid 8wd
Zetor 8011 / Ursus 385
Volvo BM T430



magloman (trådstartaren)

#122 » 22:35:22, 20-12-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Ikväll tycker jag det är lite kyligt, så har justerat formeln lite så den ökar på nån mer grad. Får se hur det går.

Har hittat felet med mina reläer oxå :lmao:
Jag har köpt tomma reläsocklar utan relä!! :lmao:

Så här ska dom se ut när dom är rätt:

Bild


Utan relä:
Bild
)))) Min YouTube kanal: https://www.youtube.com/magloman ((((

6 personer gillar det här inlägget.
Användarvisningsbild
magloman
Moderator
Moderator
 
Blev medlem: 22:53:49, 16-04-2008
Ort: Karlskoga
Sverige
Maskintyp: Traktorgrävare
Maskin: Volvo BM 6300 EHC
Rottne Rapid 8wd
Zetor 8011 / Ursus 385
Volvo BM T430

magloman (trådstartaren)

#123 » 02:10:32, 29-12-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Börjar hitta rätt värden så shunten håller lagom temp inomhus. Kommer bli så mycket enklare när jag får igång en inomhusgivare. Provade med en vanlig pt1000 men signalkonvertern jag har skickar nog på för lite kräm för det långa avståndet. Multimetern visar rätt värde dock.
Får bli en annan lösning på det framledes.

Terminerat styrkablarna i husets ände:
Bild
)))) Min YouTube kanal: https://www.youtube.com/magloman ((((

2 personer gillar det här inlägget.
Användarvisningsbild
magloman
Moderator
Moderator
 
Blev medlem: 22:53:49, 16-04-2008
Ort: Karlskoga
Sverige
Maskintyp: Traktorgrävare
Maskin: Volvo BM 6300 EHC
Rottne Rapid 8wd
Zetor 8011 / Ursus 385
Volvo BM T430

magloman (trådstartaren)

#124 » 02:32:09, 09-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Har nog hittat en rätt bra inställning nu. Det är skönt o ha lite jämnare temp inomhus nu äntligen.

Har testat lite med en ntc tempsensor inomhus men det blir alldeles för dålig upplösning tycker jag. Det blir 3v skillnad bara i det tempintervallet jag vill mäta. Alltså mellan 17-25 grader. Finns ic kretsar mm som löser problemet men tycker det blir för avancerat.
Den är iaf inkopplad på plcn nu men har inte börjat använda den ännu i programmet.

Tror det bästa är att försöka få igång en arduinobaserad lösning istället. Håller på att labba lite med det parallellt på lediga stunder. Tänkte mig en arduino i huset som samlar mätvärden sen pratar med den i pannrummet som sköter shunten.

Här en multigivare inkopplad sen en enkel lcd till en arduino:

Bild
)))) Min YouTube kanal: https://www.youtube.com/magloman ((((

4 personer gillar det här inlägget.
Användarvisningsbild
magloman
Moderator
Moderator
 
Blev medlem: 22:53:49, 16-04-2008
Ort: Karlskoga
Sverige
Maskintyp: Traktorgrävare
Maskin: Volvo BM 6300 EHC
Rottne Rapid 8wd
Zetor 8011 / Ursus 385
Volvo BM T430

magloman (trådstartaren)

#125 » 23:11:50, 09-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Har pysslat en stund ikväll och fått till rs485 kommunikation mellan två arduinos. Fast just nu bara 10cm kabel mellan dock :lmao:
Ska prova köra det genom kulverten någondag och se om det funkar då med. har 1-1,5mm2 kablar men inte twistade. Borde funka då det bara är 30m-ish.

Bild
)))) Min YouTube kanal: https://www.youtube.com/magloman ((((

3 personer gillar det här inlägget.
Användarvisningsbild
magloman
Moderator
Moderator
 
Blev medlem: 22:53:49, 16-04-2008
Ort: Karlskoga
Sverige
Maskintyp: Traktorgrävare
Maskin: Volvo BM 6300 EHC
Rottne Rapid 8wd
Zetor 8011 / Ursus 385
Volvo BM T430

Lind1977

#126 » 22:30:47, 10-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Kan du inte koppla Arduino till ett ethernet eller wi-fi kort o använda befintlig uppkoppling så kan du ju mäta var som helst i husen :)

Skickat från min LE2123 via Tapatalk
Lind1977
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 07:58:53, 15-10-2010
Ort: Halland/Västra Götaland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
Maskin: Atlas 1404 -91

magloman (trådstartaren)

#127 » 23:35:25, 10-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Jodå har tänkt tanken men samtidigt bra att bygga så stabilt som möjligt utan bli beroende av nätverk osv.

Men har ikväll labbat lite med en nano med inbyggd wifi men det krånglade. Ska testa med en esp8266 nåndag. Kan bli att jag kör det via wifi iaf.

Funkar inte kommunikationen vid nåt tillfälle så får man se till att systemet gör så gott den kan ändå.
I regel funkar mitt wifi väldigt ofta och med fler batteribackuper blir det ju väldigt stabilt.

Finns esp8266 kort med batteriladdare så kopplar man ett batteri på dessa så går de nog i veckor utan extern ström. Väderstationen jag har klarar sig nåt år på batteridrift.

Har tänkt koppla på en skärm på densamma oxå så jag kan se och ändra inställningarna både i pannrummet och i huset. Sen se temp i tanken mm.

Såna här skärmar har jag beställt för att labba med:

https://nextion.tech
)))) Min YouTube kanal: https://www.youtube.com/magloman ((((
Användarvisningsbild
magloman
Moderator
Moderator
 
Blev medlem: 22:53:49, 16-04-2008
Ort: Karlskoga
Sverige
Maskintyp: Traktorgrävare
Maskin: Volvo BM 6300 EHC
Rottne Rapid 8wd
Zetor 8011 / Ursus 385
Volvo BM T430

QV_

#128 » 23:47:24, 10-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Fick ett erbjudande om laddstolpe (för elbil)
De körde övervakningen från mätarskåp till laddstolpe över WIFI.
Det skulle ju lösa ett problem för mig eftersom jag inte vill dra en 70m lång kopparkabel som blixten kan hitta.
Då fick jag också lära mig att man har en HAN-port på mätaren så kan man plocka ut strömvärdena utan att montera strömtrafos. Det är ju alltid trevligt.
Nybörjare på grävning. Satt 80 timmar i en Kubota kx151 innan jag köpte min första grävare september 2016.
QV_
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 18:15:11, 07-09-2016
Ort: Mariefred, Södermanland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65

Lind1977

#129 » 08:24:43, 11-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

magloman skrev:Jodå har tänkt tanken men samtidigt bra att bygga så stabilt som möjligt utan bli beroende av nätverk osv.

Men har ikväll labbat lite med en nano med inbyggd wifi men det krånglade. Ska testa med en esp8266 nåndag. Kan bli att jag kör det via wifi iaf.

Funkar inte kommunikationen vid nåt tillfälle så får man se till att systemet gör så gott den kan ändå.
I regel funkar mitt wifi väldigt ofta och med fler batteribackuper blir det ju väldigt stabilt.

Finns esp8266 kort med batteriladdare så kopplar man ett batteri på dessa så går de nog i veckor utan extern ström. Väderstationen jag har klarar sig nåt år på batteridrift.

Har tänkt koppla på en skärm på densamma oxå så jag kan se och ändra inställningarna både i pannrummet och i huset. Sen se temp i tanken mm.

Såna här skärmar har jag beställt för att labba med:

https://nextion.tech
Grym liten skärm! Du får gärna dokumentera detta bygge lite mer noggrant för det är i stort sett precis vad jag tänkt mig till att hålla koll på rökgastemp tanktemp på ett par olika pannor så man vet när det är dags att fylla på med mer ved :).

Vilken modell av skärmen ska du köra, och hur mycket information knappar osv tänker du ha på den?

Skickat från min LE2123 via Tapatalk
Lind1977
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 07:58:53, 15-10-2010
Ort: Halland/Västra Götaland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
Maskin: Atlas 1404 -91

magloman (trådstartaren)

#130 » 09:42:53, 11-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Blir nog en 3,5” på pannan och i huset kan man ju ha en valfri, finns mer plats att montera på. Blir o sätta den tillsammans med tempgivare på en vägg i köket tror jag.

Blir nog en huvudsida med så mkt info som möjligt på sen kan man ju ha undersidor sen för ändra inställningar och för mer info. Har börjat rita lite i programmet till skärmen men kommer ta tid att få designen bra. Det får nog bli en grov till en början.
)))) Min YouTube kanal: https://www.youtube.com/magloman ((((

1 person gillar det här inlägget.
Användarvisningsbild
magloman
Moderator
Moderator
 
Blev medlem: 22:53:49, 16-04-2008
Ort: Karlskoga
Sverige
Maskintyp: Traktorgrävare
Maskin: Volvo BM 6300 EHC
Rottne Rapid 8wd
Zetor 8011 / Ursus 385
Volvo BM T430

Lind1977

#131 » 20:49:47, 11-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Kanske en växlande sida om det ska vara mycket info? Kan ju vara bra att bolla här vad som bör vara med.. ladda gärna upp vart efter bygget/skissandet går framåt

Skickat från min LE2123 via Tapatalk
Lind1977
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 07:58:53, 15-10-2010
Ort: Halland/Västra Götaland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
Maskin: Atlas 1404 -91

magloman (trådstartaren)

#132 » 11:16:15, 20-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Fått hem displayerna nu och labbat lite. Dom verkar bra.

Ett par dåliga bilder från telefon, dom är inte rutiga eller mönstrade som det ser ut:

Den här är på 3,5" och "Enhanced series":
Bild


Den här är 2,4" och "Discovery series", tycker den har bättre färgåtergivning:
Bild

Sen har jag köpt en "intelligent series" men den har jag inte testat ännu, men den ska vara ännu bättre.
)))) Min YouTube kanal: https://www.youtube.com/magloman ((((

1 person gillar det här inlägget.
Användarvisningsbild
magloman
Moderator
Moderator
 
Blev medlem: 22:53:49, 16-04-2008
Ort: Karlskoga
Sverige
Maskintyp: Traktorgrävare
Maskin: Volvo BM 6300 EHC
Rottne Rapid 8wd
Zetor 8011 / Ursus 385
Volvo BM T430

Lind1977

#133 » 20:46:36, 21-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Har läst att det finns en del kopior på dessa skärmar, och att programmet inte fungerar för dessa när man vill skapa den grafiska layouten. Har du någon säker källa vart man kan beställa dessa skärmar?

Skickat från min LE2123 via Tapatalk
Lind1977
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 07:58:53, 15-10-2010
Ort: Halland/Västra Götaland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
Maskin: Atlas 1404 -91

magloman (trådstartaren)

#134 » 23:30:28, 21-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

itead.cc
)))) Min YouTube kanal: https://www.youtube.com/magloman ((((
Användarvisningsbild
magloman
Moderator
Moderator
 
Blev medlem: 22:53:49, 16-04-2008
Ort: Karlskoga
Sverige
Maskintyp: Traktorgrävare
Maskin: Volvo BM 6300 EHC
Rottne Rapid 8wd
Zetor 8011 / Ursus 385
Volvo BM T430


Återgå till [Allmänt] El/elektronik

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 7 gäster



Älmeboda Maskinservice

OilQuick

TK Traktordelar

Klaravik

Crazyride

Bra Verktyg

Motrab

Engcon

Scandcut

Astrak

Olsson Parts

Nya och begagnade
truckar på vstruck.se