Sida 4 av 9

Re: Lambdareglerad frekvensstyrning av pannfläkt

InläggPostat: 20:05:57, 06-02-2015
av Towil
Bild

Med 24v och PT1000 mellan 880 (-30) till 2810 (500) ohm får du 9.4 till 4v på ingången.

Re: Lambdareglerad frekvensstyrning av pannfläkt

InläggPostat: 20:43:31, 06-02-2015
av magloman
Det är ju en väldigt bra lösning :grin:
Då anv man oxå en stor del av upplösningen.
Slipper extra 12v oxå.

Lambdareglerad frekvensstyrning av pannfläkt

InläggPostat: 09:59:15, 07-02-2015
av MickeR
De "ful" lösningar ni pratar om kommer troligen att ge en hyffsad felvisning pga egen uppvärmning av givaren. Nu krävs det iofs kanske inte någon super precision, men jag misstänker att det kan ha betydande påverkan speciellt vid låga temperaturer.

Industriellt brukar man köra 0.1mW i givaren och jag tror ni pratar om ca 0.25W dvs några tusen gånger mer effekt än man brukar använda inom industrin...
(Om jag nu räknat rätt så här tidigt på morgonen).

Re: Lambdareglerad frekvensstyrning av pannfläkt

InläggPostat: 11:21:51, 07-02-2015
av Towil
Man kan sänka effekten om man vänder på motstånden.

Bild

Re: Lambdareglerad frekvensstyrning av pannfläkt

InläggPostat: 21:47:04, 10-02-2015
av Elffors
Jag har en atmos dc 40 sf.
Jag var inte nöjd med den först.
Sen sänkte jag primärlufts intaget i vedutrymmet rejält samt installerade en kraftigare fläkt med tempstyrd varvtalsstyrning.
Nu brinner den hur stabilt som helst.
Nästa gång pannan hamnar under kapen ska se om den faktiskt kan göra lite varmvatten av den goe värmen den skickar ut genom skorsten.

Re: Lambdareglerad styrning av pannfläkt mm (projekt #312)

InläggPostat: 21:36:06, 13-12-2016
av bonnen513
Är den igång Maglo?

Re: Lambdareglerad styrning av pannfläkt mm (projekt #312)

InläggPostat: 09:45:58, 14-12-2016
av magloman
Tjenare

Nä, det är som det mesta annat här på gården; ej prioriterat :-(

Har tänkt använda PLCn jag köpte till shuntstyrningen också eftersom den la av för ett tag sen.

Hålls just nu o färdigställer en wellpappkomprimator, som tar all ledig tid. Så fort den är klar blir det att montera nytt styrsystem på ådiin. Efter det kan det nog öppna upp lite tid för andra projekt.

Så detta ligger på is, det också hahha

PLC styrning av värmesystem(inkl lambdareglerad fläkt) [projekt #312]

InläggPostat: 12:18:02, 10-09-2017
av magloman
Har börjat kika lite på det här igen. Har ju som sagt ingen shuntstyrning nu heller och det börjar bli tråkigt, svårt o få lagom värme in till huset.

Har iaf kommit så långt att jag msåte ha ett större skåp.

Har kikat på Rittal AE serie och då ett som är 760x760x210. Finns det nån mening med att ha djupare än 210?
Bild


Hur höga DIN skenor ska man ha? Det finns tydligen 7,5 eller 15mm höga.
Sen dom här slitsade plastkabelkanalerna finns ju också miljoner av. Har funderat på två bredder; 45 och 65 samt 65mm höga då.

Sen är det ju en djungel av anslutningsplintar att välja på. vad jag hittat så blir det nog att köra med twin 2,5:or som är 5,2mm breda:
Bild

Hitta fina PTIO plintar också som kanske kan va bra till givare:
Bild

Dom finns med en LED på också, fattar inte hur det funkar dock ännu.

Elffors skrev:Jag har en atmos dc 40 sf.
Jag var inte nöjd med den först.
Sen sänkte jag primärlufts intaget i vedutrymmet rejält samt installerade en kraftigare fläkt med tempstyrd varvtalsstyrning.
Nu brinner den hur stabilt som helst.
Nästa gång pannan hamnar under kapen ska se om den faktiskt kan göra lite varmvatten av den goe värmen den skickar ut genom skorsten.


Den där fläkten du pratar om, vad är det för sort osv? Är väldigt nyfiken på den :razz:

Re: PLC styrning av värmesystem(inkl lambdareglerad fläkt) [projekt #312]

InläggPostat: 12:39:44, 10-09-2017
av Magnus Isakson
magloman skrev:Finns det nån mening med att ha djupare än 210?


Skall du ha något monterat i dörren (tryckknappar, display etc.) så kan det bli lite trångt med 210 i skåpdjup om inte prylarna skall riskera att ta i varandra.

Tänk också på att 210 är yttermåttet, och du har en montageplåt som sitter lite ovanför bakplåten så du har lite mindre 210 mm tillgängligt.

Apparatskåp är som garage/verkstad/maskinhall, det blir alltid fullt med tiden och man önskar att man valt ett större/djupare, kanske du vill ha in en frekvensomformare så småningom, då behövs förmodligen ett djupare skåp.

Re: PLC styrning av värmesystem(inkl lambdareglerad fläkt) [projekt #312]

InläggPostat: 12:48:10, 10-09-2017
av magloman
Tror inte det blir några knappar i dörren, tänkte ha dom på väggen in till acktanken. Men man vet ju aldrig.

Nån sorts styrning för rökgasfläkten ska de ju bli. Vet ej i dagsläget vad.

Men 250 djupt då, eller 300 kanske?

Re: PLC styrning av värmesystem(inkl lambdareglerad fläkt) [projekt #312]

InläggPostat: 09:19:40, 30-04-2018
av Holtlund
Hur blev det me bygget fick du till plc styrningen till pannan, skulle vara intressant att veta, håller nu just på med att lära mig millenium logik.

Re: PLC styrning av värmesystem(inkl lambdareglerad fläkt) [projekt #312]

InläggPostat: 12:35:52, 30-04-2018
av magloman
Haha, är som allt annat; står på projektlistan tillsammans med några fler projekt som tävlar om ens tid.

Har köpt ett skåp att inhysa alla kopplingar. Det står på golvet än så länge. Hoppas få upp det i sommar och få börja så smått med lite enkla grejer iaf.

Lovar rapportera i denna tråd så fort nåt händer.

Starta gärna en tråd du med och lägg upp din plan på hur du tänkt, och bilder mm :grin:


Det är ju bra att man kan simulera plc programmen iaf så man lär sig vilka funktioner och verktyg som finns.

Re: PLC styrning av värmesystem(inkl lambdareglerad fläkt) [projekt #312]

InläggPostat: 14:27:25, 30-04-2018
av Holtlund
Japp har ju min vedpanna tråd fortsätter väl på den :thumme:

Vedpanna

Re: PLC styrning av värmesystem(inkl lambdareglerad fläkt) [projekt #312]

InläggPostat: 14:26:16, 22-09-2019
av magloman
Skåpet har kommit på plats iaf!
Har bänkkört shuntmotorn oxå så den har jag koll på nu :thumme:

Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190922/722d922e7520920119d5163bfa971acd.jpg



Har klurat på Towils förslag med spänningsdelare men blir inte riktigt klok :klia:

Har ritat upp det på mitt sätt här och som jag kommer fram till kommer spänningen variera mellan 3,4 och 5,8v.
Kan det stämma?
Hur gör jag för att få spänningen att variera mellan tex 1v och 9v?

Det blir ju bättre upplösning då.

Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190922/a4ad9f21bc7a1566b89eb7fb98d146fa.jpg


Motståndet på givaren är mellan 843 och 1573 Ohm.

Re: PLC styrning av värmesystem(inkl lambdareglerad fläkt) [projekt #312]

InläggPostat: 15:12:47, 22-09-2019
av Towil
Med de NTC värden blir det ca 3,4 till 5,8V.

Diagrammet jag gjorde var mellan 880-2810 ohm