MlsLantbrukstjänst skrev:Pipan jag har nu är 160 mm inv.
Jag får försöka få tag på..hette de stenull? till pipan.
Jag ska nog även bygga ett snedtak från vedboden över containern
Men föst måste jag få styr på värmen. Jag har ju absolut noll kunskap om just den biten, så de är så kul att de finns kunnigt folk där ute!
Jag ska nog dra pipan några meter lite fram å tillbaka i containern innan den får gu ut strax under taket och sen en isolerad bit utanför då om jag fattat rätt? Hur lång skorsten behöver jag utanför tror ni?
160mm är väl norm på villlapannor tycker jag mig läst, åtminstone min egnahemsfliscentral.
Där byggde jag 200mm x 9m lång, vilket senare visade sig vara för grovt. Resultatet blev för långsam rökhastighet, vilket betyder att röken avkyls mera i pipan, sämre drag ( inget problem för mig), kall rök som slickar ner för skorstenens ytterdel...
svart sot längs ytterdelen.. usch...
Avhjälptes med en 100mm plåtstrut, kan beskådas på min hemsida tror jag..
Stenull eller bergull kanske det heter? huvudsaken det tål
värme..
Skall du bygga kvalitet / lång livstid skall innerpipan vara i syrafast material... eller vill du bygga lika många pipor som jag byggt??
Isoleringen är till för att behålla maximalt drag, undvika kondens i röret= blir till frätande syror..
Bara ett skyddsrör utan
isolering kan ha en positiv uppgift, isåfall skall det vara tätt upptill. Bättre än utan, även om det med funkar..
Pipan kan gå ut där den finns nu, risken med krumelurerna inne i rummet är: Det börjar ryka in tills rökröret är så varmt att det orkar dra ut all rök, mycke rök behöver lika mycke drag..
Kan du göra en bypass på röret? Sånt har jag inte testat själv, me vore en ide..
gör en sotlucka i pipans nedre del, så kan man tända papper för att värma rökröret = tills bättre drag..
Se till att befintlig installation funkar över förväntning före du börjar med krumelurerna, som tidigare sagts så bromsas röken av densamme...
Höjden: så högt tu täcks! 4-6m från draglucka. finns det uppgifter på kaminen?
Luftintaget sätter du på sidan utan skärmtak från vedbon. minst 20x20cm hål
Matnyttig info:
http://www.novator.se/bioenergy/wood/index.html