hemek 350 (trådstartaren)

#1 » 15:59:22, 18-11-2016
  • Överför markerat ord till lexikonet

Hej jag sitter och funderar på vart det är bäst att placera en aerotemper i min verkstad?
Jag har i sommar grävt ner en kulvert och köpt en vattenburen 17 kw
verkstaden är ca 6x12m med 4,5m i takhöjd och en stor port på ena kortsidan.
Min första tanke var att montera fläkten ca 3 meter upp mitt på en långsida eller vad tror ni?
och ska man kanske ha den lite riktad neråt ?
Jaja det vore iaf roligt med lite tankar och ideer. :bira:
hemek 350
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 09:49:54, 07-08-2008
Ort: Hudiksvall
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: JD 6310,Deutz 7006,Volvo Bm 650,814,2654,667,4200b,Mb-Trac 700,fordson Major,Nufield 10/60,
,Rottne Rapid,Blondin 750,Kockums 836



nimbus

#2 » 16:49:20, 18-11-2016
  • Överför markerat ord till lexikonet

Mitten långsida med riktning något nedåt röstar jag på
- "it always impossible until it´s done"

Favorit ordspråk: "så går det"
nimbus
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 21:20:15, 13-01-2010
Ort: Västra Götaland
Maskintyp: Ej angivet
Maskin: "Tjugotalet verkstadsmaskiner"

per-åke

#3 » 16:57:08, 18-11-2016
  • Överför markerat ord till lexikonet

Mitt i byggnaden, hängandes och blåsa nedåt ska tydligen vara det optimala, nackdelen som jag ser det är att det lär blåsa upp en jäkla massa damm hela tiden.
Kollar man i tak på dom flesta byggnader typ, ica, domus, coop osv så sitter dom så.
Användarvisningsbild
per-åke
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 17:31:49, 16-10-2009
Ort: Gräsmark/Värmland
Sverige
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)

hemek 350 (trådstartaren)

#4 » 19:39:53, 18-11-2016
  • Överför markerat ord till lexikonet

Tackar för synpunkter,det får nog bli i mitten samt lite nedåt

1 person gillar det här inlägget.
hemek 350
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 09:49:54, 07-08-2008
Ort: Hudiksvall
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: JD 6310,Deutz 7006,Volvo Bm 650,814,2654,667,4200b,Mb-Trac 700,fordson Major,Nufield 10/60,
,Rottne Rapid,Blondin 750,Kockums 836

jonnordvall

#5 » 00:01:18, 19-11-2016
  • Överför markerat ord till lexikonet

Kanske helt fel ute nu.
Men såg i en verkstad en gång ett montage där den satt ganska lågt. Kankse rent av på golvet eller något över.
Med ett riktigt grovt spirorör bakom som gick ända upp till taket.
Tanken var väl att blåsa ut värmen långt ner, och ta redan varm luft vid taket och få ner den mot golvet igen...
Monterades takläggare på ett gammalt jobb med hög takhöjd som tryckte ner varmluft och det gjorde en riktigt rejäl skillnad så jag tyckte tanken med verkstaden och röret verkade God.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 14:23:26, 06-09-2014
Ort: hudiksvall
Sverige
Maskintyp: Hjullastare
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
2st Gmc epatraktor från ca 1930
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
En halv jcb 3t grävare ca 1990

robin.gustavsson

#6 » 09:22:13, 19-11-2016
  • Överför markerat ord till lexikonet

nyfiken fråga, vad är det för aerotemper och vad får man pröjsa för en ny sån?
robin.gustavsson
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:24:40, 05-08-2008
Ort: gävleborg
Sverige
Maskintyp: Hjullastare
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414

Orsa

#7 » 09:42:24, 19-11-2016
  • Överför markerat ord till lexikonet

Så petnoga tror jag inte man behöver vara.
Verkstan är på ca 400kvm ca18x20m 5m högt och har bara en (1) aoretemper i drift och det funkar finfint. Det är då helt permanentuppvärmt.
Iofs finns det en till aerotemper som är cirkulation i, men den kör vi aldrig fläkten på för den har blivit inbyggd uppe på en "hylla" ovanpå ett sliprum. Det är väl som ett rejält element.

Den vi använder sitter strax ovanför en gångdörr (2,5m) på gaveln bredvid verkstadsporten. Den sitter inte alls "öppet" och blåser in i gaveln på ett pallställ!!?? Den blåser rakt ut, ingen vinkel.

Verkstan har tre avdelningar (väggar helt täta från golv till tak). Det inre utrymmet (18x12) har en inomhusöppning på B3m x H4m ungefär i riktning framför aerotempern men 8-10 m ifrån. Den har "koremsor" som vi brukar sära lite på mitten på vintern för att blåsa in värme. Det tredje utrymmet ligger mer öppet men då snett bakåt bakom en vägg och är väl mer eller mindre i en rejäl "värmeskugga".
Verkstan är "skjortvarm" året om dvs omkring 16 grader. Det kan vara kallare i nåt prång där man ändå inte är. Ibland när vi sitter still med exvis elpyssel ökar vi termostaten till 18-20 kvällen innan, och då är det varmt och skönt nästa morron.
Först när vi byggde "sektioner" i verkstan för 5 år sen för att skilja på några avdelningar var vi säkra på att vi måste koppla in en överbliven aerotemper till, i "stora hallen" men det behövde inte. Vi blev förvånade att det funkade så bra ändå. Vi hade redan baxat fram den men inte ringt rörmokarn'.

Vi har 3 takfläktar (propellrar) också men det har ingen stor avgörande inverkan. Om man tjänar in dom vetfan. Det är nog som religon, men det hjälper till att virvla runt damm i alla fall.

Så jag säger att det är inte så noga hos oss i alla fall. Fläktblåset som blir och värmerörelserna med kallt och varmt verkar sköta det där ganska bra utan större problem. Det rör om sej finfint i luften över tiden. Det vill jämna ut sej. Mitt tips är att sätta den där du har minst rördragning. Men visst vårt är inte optimalt alls men det finns ingen plan att förbättra i dagsläget.
Sen är det bra om aerotempern brassar på med fläkten när porten öppnas, då blir det jämnast värme vintertid, utan allför mycke köldchock. Vi har fläkttermostaten vid porten och det är så det ska vara, anser jag.

Annars värmer också belysning och iosolerade rördragningar upp en lokal liksom att toalett/oklädning/kontor 200kvm i andra änden har element och hemmavarmt. Pannrummet "läcker" också värme. Skithusets ventilation drar väl åt sej luft och bidrar med cirkulation osv. Vad mer som kommer därifrån i kaloriväg vet inte jag.
Orsa
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 10:18:05, 06-01-2014
Ort: Falun/ Orsa
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: MF 135, MF 35, IH 434, MF 595T, MF65 Halvband, ZL16F+ kinalastare

tortap

#8 » 11:45:33, 19-11-2016
  • Överför markerat ord till lexikonet

Jag hade kanske satt den på kortsidan vid stora porten en bit upp och vinklat lite neråt. Tänker att den sätter snurr på luften neråt och cirkulerar det varma från taket där kylan kommer in (porten). Sen jobbar man förmodligen i andra änden av utrymmet tänker jag mig och slipper då fläkten där. Har man en billyft kommer aerotempern blåsa på en bil som är innanför porten. Torkar upp fort då.

1 person gillar det här inlägget.
tortap
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 20:17:31, 08-04-2016
Ort: Norrland
Maskin: Volvo BM 4300, MF 30, Maho MH300C

63an

#9 » 12:03:08, 19-11-2016
  • Överför markerat ord till lexikonet

Är fläkten försedd med förfilter så är dammet snart väck, bara tvätta å se glad ut! Nästa: fixa retur rör från golv till inluft agg. helst från hörn så dras värmen till golv nivå...inluft kan du välja å prova bästa vinkel kanske justera efter behov för ex.vis avtining av fordon! Så skulle jag göra för i långa loppet är det både praktiskt å ekonomiskt :thumme:
Kör så det ryker.. Har slutat att ryka nu :vissla:
63an
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 21:08:25, 01-02-2009
Ort: Nu eljest.. Pite med omnejd.
Sverige
Maskintyp: Baklastare

hemek 350 (trådstartaren)

#10 » 16:47:43, 19-11-2016
  • Överför markerat ord till lexikonet

Nu är aerotempern uppsatt det blev mitt på ena långsidan riktad lite nedåt nu skall den bara kopplas ihop med kulverten.
Aerotempern är någon polsk modell det står blowair s1 på den tror jag,kostade ca 3000kr+m
hemek 350
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 09:49:54, 07-08-2008
Ort: Hudiksvall
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: JD 6310,Deutz 7006,Volvo Bm 650,814,2654,667,4200b,Mb-Trac 700,fordson Major,Nufield 10/60,
,Rottne Rapid,Blondin 750,Kockums 836

Tjocksmocksjocke

#11 » 18:24:03, 19-11-2016
  • Överför markerat ord till lexikonet

I en verkstad jag jobbade i då och då satt en trefas elfläkt 3 meter upp på väggen med blåset riktat nedåt, den gick på fullskaft varenda vinter. Vid ett tillfälle fick vi plocka ned den från väggen och den blev ståendes i golvnivå. Där blev den kvar.

Det roliga var att vi fick sänka effektvredet till nästan hälften för att det inte skulle bli jobbigt varmt. Så jag tror på ideń att ha en aerotemper lågt placerad, men med insugsluft tagen från högsta möjliga punkt.
Hur kan vägen vara så här dålig? Den var ju utmärkt på kartan...

2 personer gillar det här inlägget.
Användarvisningsbild
Tjocksmocksjocke
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 08:07:47, 11-07-2012
Ort: Västra Götaland
Sverige
Maskintyp: Traktor

Ivar Risslén

#12 » 19:05:06, 19-11-2016
  • Överför markerat ord till lexikonet

Jag jobbade på ett ställe där ägaren hade tänkt till lite när han gjorde ventilationen. Det var behaglig temperatur utan att det blåste och levde om på något ställe.
Han hade dragit ett rör i mitten av taket och sedan gjort förgreningar ner till alla hörn och på mitten av långsidorna med utsläppen i golvnivå.

Att ha en värmekälla högt upp ger inget värme just på golvet. Att ha den på väggen med utblåstet riktat lite neråt är bättre än ingen värme. Sedan så är det många andra faktorer som styr luftflödet och hur jämn tempen blir i lokalen.
Errare humanum est

1 person gillar det här inlägget.
Ivar Risslén
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 20:19:08, 08-04-2009
Ort: Malgomaj
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: BM 350 med Vaggeryd grävaggregat och Tranås 1250 lastare
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15

Johnny Thorgren

#13 » 20:28:49, 19-11-2016
  • Överför markerat ord till lexikonet

Jag har min aerotemper mitt på ena sidan i min verkstad men min lokal är 12x12 m och 3,6 i takhöjd. Satte upp en fläkt som passade i ett 125mm rör och monterade den på väggen mittemot. Den tar alltså luften från taket och trycker ner den mot golvet. Funkar kanon. Helt perfekt om man kör in ett blött och isigt fordon.
Johnny Thorgren
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 13:41:16, 05-03-2010
Ort: Norsjö
Sverige
Maskintyp: Baklastare
Maskin: Volvo BM 641 - 73
Golf 4 Tdi 4 motion
Seat Alhambra VR6 4 motion
Polaris 500 EFI SKS - 95


Återgå till Min verkstad/Shop tour

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster



Älmeboda Maskinservice

OilQuick

TK Traktordelar

Klaravik

Crazyride

Bra Verktyg

Motrab

Engcon

Scandcut

Astrak

Olsson Parts

Nya och begagnade
truckar på vstruck.se