NIBE säger minst en meter mellan slangarna, men inofficiellt säger de gärna 1,5 meter. Min personliga tro är att man får troligen bättre
verkningsgrad på 1,5 meter men knappast mätbart om man går upp till tre. Har man platsen så rycker jag att det är dumt att chansa med för smalt. NIBE rekommenderar ett läggningsdjup på ca 1 meter. Jag har fått för mig att man anser att lite djupare är mindre fel än lite grundare. Går man grundare än 75 cm så är det mycket obra.
Visst borde det gå bra med en 14-tonnare. Min
grävmaskin är en 12 tons, och den har plöjt ner kollektorslang i många år tillsammans med förre ägaren. Han har nu bytt upp sig till en 13-tonnare, men fortfarande är jordvärme den största typen av jobb han gör.
TS: Fem slingor parallellkopplade och ballanserade är lite jobb. Får man fråga vad för VP du ska ha? Har du platsen så hade jag nog grävt singeldiken och lagt en
slang i varje. Trycksätt slangen, gärna med vatten, innan man återfyller. Se till att få ordentligt återfyllt innan det blir skyfall så alla diken är till brädden vattenfyllda. Då flyter även en vattenfylld slang. Fråga inte hur jag vet det.