Öppna luckorna till eventuella kol och eventuell matargenerator på generatorn och ta lite bilder där åxå.
Blir lättare att felsöka på distans om man vet hur framförallt fältmatningen ser ut.
Men jag tror det sitter en större låda på generatorn med reglergrejorna i, ganska stora transformatorer.
Då den är så gammal att man kan nog förutsätta att det är magnetisk reglering på den.
En magnetisk
regulator består normalt av en eller några transformatorer.
En transformator står för grundmagnetiseringen, och vanligtvis tre till som står för strömkompensering.
Grundmagnetiseringen lägger på lagom med
spänning på fältet för att det ska bli runt 380V ut vid något över synkronvarvtal, vanligtvis 1500 eller 3000rpm.
När man sedan belastar generatorn kommer utspänningen att sjunka, därför har man lagt dit transformatorer som utströmmen går genom.
När utströmmen ökar så kommer sekundärspänningen på dessa transformatorer åxå att öka och denna spänning läggs ihop med grundmagnetiseringsspänningen och resultatet blir att fältmatningen ökar när belastningen ökar.
Det brukar även sitta lite effektmotstånd för finjustering och det sitter någon form av likriktare, antagligen selen om de inte är bytta, där för likriktning, då fältmatningen till generatorn normalt består av likspänning.
Det kan vara någon av dessa transformatorer som det blivit överslag i, eller kortslutning i någon likriktare.
Isolationen runt kolhållarna kan ha blivit så smutsig så det börjat leda över med
värme och kolning som följd.
Detta kan även ha hänt med fältlindningarna.
Det första att göra är att mäta resistansen i fältet, antagligen ankaret, med matningen bortkopplad, både mellan släpringarna och till
jord, och ta en läsbar bild på märkskylten.
Det brukar stå vilken spänning och
ström fältet ska ha, så då kan man räkna ut
ungefär vilken resistans det ska vara.