Nja, motoreffekten bestämmer ju hur hög aktiv effekt (kW) som kan tas ut. Generatorns dimensionering bestämmer den skenbara effekten (kVA).
Om elverket är konstruerat för att driva symmetrisk trefaslast med god effektfaktor (elvärme, glödlampsbelysning mm) är det troligt att generatorn inte är direkt överdimensionerad relativt drivmotorn, om det är gjort för last med dålig effektfaktor (asynkronmotorer, äldre lysrörsarmaturer, svetstransformatorer, tyristorlikriktare mm) eller osymmetrisk last, så är det troligt att det har en ganska kraftigt överdimensionerad
generator i förhållande till motorn.
Man måste nog hitta dokumentation för hela elverket eller åtminstone studera generatorns typskylt för att kunna säga något bestämt.