Säkringar har man i olika storlekar 25 i inkommande 16 sedan och 10 i ett 220
uttag som exempel.
Det gör att man (oftas) bara löser ut en
säkring, den som är klenast.
När det gäller jordfelsbrytare (JFB) så är dessa helt ointresserad av hur mycket
ström som går i ledningarna.
Dessa kontrollerar bara om det är "lika"
så om jordfelet är 40 mA eller 100A är för en 30 mA JFB ointressant för den kommer att bryta efter 30mS
Så om man vill koppla in extra JFB i serie med en maskin så vill man ju säkerställa att just denna brytare löser och inte någon annan innan.
Det finns minst två (vad jag känner till) tider på JFB 30ms och 150mS
Den för 30mS är för personskydd och den för 150mS är för byggnader.
den på 150mS kallas för stötströmssäker och kommer inte att lösa ut för "småfel" som åska... för man vill ju inte att frysen skall vara utan spänning.
Däremot så kommer de att reagera på brand och stora fel.
Så till mina ekonomibyggnader sitter det på matningen från mätaren en 150mS JFB och så har man 30mS på olika ställen i byggnaderna. Vid ett eventuelt jordfel så kommer alltså inte alla byggnader förlora ström utan bara den central där JFB sitter monterad.
Sedna SKALL JFB vara för pulserande likspänning. Detta är ingen lag utan om man monterar en JFB så vill man att den skall fungera vid fel, eller hur!
/Jan
Nybörjare på grävning. Satt 80 timmar i en Kubota kx151 innan jag köpte min första grävare september 2016.