Ser att detta ämne är inom mitt yrke.
Fastsättningen beror på betongen och kranarnas storlek förstås. M16 expander som går ner ca 15 cm (Skall vara välarmerad hållfast betong om minst 15-20 cm), skulle jag vilja ha på en 1-tons utan att räkna eller konsultera HILTI. Var det inte 4 m utligg tom? Det är ganska mycket moment (urdragskraft). Fotplåtens storlek har också stor betydelse så där får man kolla med tillverkaren. Jag gissar att du har mer än minst 0,5 stor fotplåt. Har man också en sisådär
telfer med lite ryckig start/stopp så blir det rejält med tillskott från gung också. OCH ETT HAVERI PÅ EN
KRAN SKULLE ALLTID SKE VID ABSOLUT FEL TILLFÄLLE. Just en pelarsvängkran har man också foten och huvet precis på exakt fel plats också vid det tillfället.
Vi föreskriver och monterar numera alltid våra kranar med kemankare. Vi har byggt speciallyftmaskiner i drygt 35 år och ställt de flesta fristående. Oftast mindre än 1ton/4m. Expander blir med tiden nötningar nere i hålen mellan expanderhylsa/ -or och betongen. Särskilt om man roterar runt mycket blir det lastväxlingar per
bult som i princip går ner mot "noll" och vänder upp. Det accelererar expanderns nötning upp ur hålet. Expander är bäst vid mer statiska belastningar (balkinfästningar, saker som bara står still på en fotplåt mm), eller andra infästningar där bulten sitter "på skjuv", som ju är nära idiotsäkert "lastfall". Expanderbultar på kranar skall kollas minst varje år och tyvärr brukar vi se en del som alltid kan "efterdras".
När man sätter kemankare SKALL MAN ALLTID VARA NOGA. Borsta ur (rund stålborste har vi) och blås ren hålen. Stoppa ner en blåsslang och ta sidorna. även i botten också. Ut med allt löst. HILTI har en typ av luftmadrasspump som är till för hjälplig blåsning om man inte har tryckluft. Färsk massa (datummärkt), följ instruktionerna exakt.
När det är möjligt vill vi ALLTID göra valvgenomgående bultar eller allra, allra helst takfäste. Det finns inget som säkrar så bra som några
stag mot toppen av en kran. Även fast det är långt unnan kan ett par 40x60 rör på högkant /eller I-80 satta i triangel spänna iväg en 3-4m bort med bra nytta. Och inom det avståndet brukar alltid några väggpelare eller takstolar finnas. Detta är en mycket lindrigare installation än fundament.
Vi har aldrig räknat fundament för allt byggnadsrelaterat ansvarar normalt våra kunder för själva. Så det vet jag inte.