Jag vill minnas att alla vi som gjort nått sånt och svarat i tidigare trådar ger samma råd.
- Fördela väl mellan de tre faserna så att du säkrar -att- du har ljus och kan felsöka om en eller två faser slås ut. Att alla tre faserna skulle slås ut i din anläggning är försvinnande lite risk för, men att just den fas du väljer att lägga allt ljus på kommer att slås ut är nästan en garanti.
Jag valde att dela mitt garage i:
- fas 1; grundbelysning
- fas 2;
arbetsbelysning ½ garaget
- fas 3; andra ½ garagets arbetsbelysning
Strömuttagen är spidda på samma sätt mellan faserna.
Med 3x10A (säkrat ned från 3x16 för att slippa springa in i huvudbyggnaden var gång en
propp går...) så kan jag maximera
uttag och snabbt koppla om om en
säkring ryker, har ljus så att
felsökning går lätt.
Vad gäller hur att montera och vad att montera.
Se trådarna i inlägget ovan. Det är mycket bra råd som presenteras där. Grundregeln är dock nästan alltid att man inte kan ha för mycket (allt behöver inte brinna samtidigt, men att kunna kräma på när man behöver, det är värt mycket när man står där!)
Ex., på hur det kan bli med den skiss du presenterade:
ja-bond77 @ Min verkstad, brand, sanering, återställning!