Jag bytte lysrör i vårat ridhus i helgen och har stött på ett problem som jag inte riktigt greppar! Jag hade totalt 50 st 58Wlysrör installerade och dom var säkrade med B10 automatsäkringar 2st varav den ena säkrar av mittraden och den andra tar ytter raderna. När jag hade 4 rör kvar att byta så gick plötsligt säkringen, den som tar ytterraderna och jag gjorde färdigt i halvmörker innan jag slog till säkringen som gick efter ca 30 sek!
Jag blev fundersam och hämtade tång ampere mätaren och konstaterade att dom totalt 32 rören drar 15,8A! jag bytte säkring till en C16 och mätte även på mittraden som tog 8,4A
Jag har följt anvisningarna och tagit bort glimtändarna och satt dit bygeln som medföljer där man så att säga bryggar över där glimtändaren satt.
LED rören tar nu alltså mer än vad lysrören gjorde och ändå är dom bara på 24W styck! det blir ju 1200W och borde blivit någon ampere bara.
Kan drosslarna dra ström på något vis undrar jag? ska man behöva koppla bort dom?
Rören heter Philips master led