nimrod_pro skrev:Bengt Erik Eriksson skrev:Har klagat och de har varit och mätt med ljudmätare som visade 10 db mindre än de telefonappar jag testat med. Förvisso visade även telefonen bara godkända 60 db.
Så de har mätt upp volymen till 50dB, var detta en A-vägd eller C-vägd mätning? Om jag kollar lite snabbt i standard SS25268 På ljudklass C som.motsvarar lägsta kravet på kontorslokaler. Står följande för lokalstyp 23b där bland annat reception ingår.
Hösta A-vägd ljudnivå 35dB, C-vägd ljudnivå 55dB.
A-vägd mätning brukar vara det man utför med tillägg av en C-mätning om det behövs.
Den som utförde ljudmätningen var den pensionerade ventilationsteknikern som hade med sig en apparat han väl hittat i någon skrubb.. en
analog svart mojäng med mikrofon och puffskydd.
Lokalen är.. tja .. stooor. Säkert 12x30m och 6 m i tak. med lite entresolplan på mitten och fyra eller sex aerotemprar i taket som går för fullt blås. En
värmeåtervinningsanläggning med spirorör som fördelar.. Sitter väl mitt i. i ett öppet landskap.
Om man är kvar på jobbet en halvtimme efter så slår fläktsystemet ifrån och det blir "öronbedövande tyst"
Tyvär tror jag inte de typ skulle komma med erbjudande om högre lön om jag sade upp mig.
Bara 3 m från min plats finns en ledig plats men den är inte lämplig för mig för de kan inte hålla koll på vad jag gör på datorn där som det verkar. Men där är det bara 2,5 meter i tak och betydligt tystare. Om än inte tyst.
Så vem ska man vända sig till för stt få en vettig ljudmätning?
Ska väl ta det med företagshälsan kanske också.
Utan lantbruk blir du naken, hungrig och nykter.
"Erfarenhet är den hårdaste läraren. Den ger dej provet först och lektionen efteråt" Oscar Wilde